Здравствуйте.
У меня вопрос: зачем нужны шунтирующие резистор и конденсатор между выводами симистора?
И если я оставлю замененный симистор голым, т е без шунтов ему сильно поплохеет?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Nerf Симистор без демпфирующей цепи может самопроизвольно открыться при высокой скорости нарастания напряжения помехи - чтобы повысить устойчивость симистора и ставят R-C цепь. Оставите симистор голым - поплохеет не симистору, а нагрузке, включенной самопроизвольно.
Есть отечественные и импортные симисторы с высокой устойчивостью к скорости нарастания напряжения, т.н."snubberless triac", если уж совсем без снаббера надо.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
импортные симисторы с высокой устойчивостью к скорости нарастания напряжения

Недавно пробовали китайские ТС-142-80, открываются на раз, удалось вернуть обратно...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2ppkvin Они уже нашу маркировку освоили ?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
Они уже нашу маркировку освоили ?

Ага, но корпус другой, резьба такая же, гайки классные, а начинка подкачала.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

ppkvin написал :
Недавно пробовали китайские ТС-142-80, открываются на раз, удалось вернуть обратно

  • а делавший их завод в Запорожье стоит, а российские аналоги 242 дороже раза в 3...

ppkvin написал :
Ага, но корпус другой, резьба такая же, гайки классные, а начинка подкачала

  • а по-подробнее нельзя про "аналоги" - мы такие у себя на производстве вместо ПМЕ-211 усиленно сейчас внедряем на подогревателях...

Valeryko написал :
вместо ПМЕ-211 усиленно сейчас внедряем на подогревателях...

Не забудьте, что при пробое на корпус, придется менять и симистор.
Если у Вас предусмотрена зона нечуствительности то и пускатели будут прекрасно работать.
Кстати, некоторым работникам нравится слышать срабатывание пускателей, на слух они контролируют правильность работы системы нагрева

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

oKELA написал :
Не забудьте, что при пробое на корпус, придется менять и симистор.

  • пускатель тоже...или его контакты..

oKELA написал :
Если у Вас предусмотрена зона нечуствительности то и пускатели будут прекрасно работать.

  • нет смысла (П-регуляторы Овен)-контакты от частого срабатывания изнашиваются, симисторы-нет...

oKELA написал :
Кстати, некоторым работникам нравится слышать срабатывание пускателей, на слух они контролируют правильность работы системы нагрева

  • это неактуально -красные цифры терморегулятора нагляднее...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Valeryko написал :
делавший их завод в Запорожье стоит

Не стоит, последняя партия была свежая... Только вот сейчас пауза, блин опять собрались цены повышать, видимо хотят Саранск догнать. У Запорожских большой разброс по сопротивлению управляющего перехода, в собственные ТУ не укладываются. Да, уже пару месяцев как поменяли логотип в маркировке.

Valeryko написал :
по-подробнее нельзя про "аналоги" - мы такие у себя на производстве вместо ПМЕ-211 усиленно сейчас внедряем на подогревателях...

Советую провести небольшой краш-тест: подать входное напряжение с мощными импульсными помехами - увидите результат. Мы сразу отказались, у защиты должен быть этот параметр безупречным.
Для регуляторов такие "открытия" возможно некритичны...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

ppkvin написал :
Для регуляторов такие "открытия" возможно некритичны...

  • Пока проблем не было, но у меня - в отличие от автора ветки, "экономии" на "шунтирующих резисторах и конденсаторах" нет....