Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то стандарты, именно, для расположения линий электрики в помещениях кухонных,(а местоположение самих розеточных точек мы определили с точностью до см), причем на кухне не будет стиральной и посудомоечной машин :
1.Ветку розеточную, где лучше пускать:

  • если сверху, см 20-З0 ниже потолка, но тогда мешает вентиляционное отверстие (огибать?), да и, в дальнейшем, вдруг полки новой кухни будут крепиться на этом уровне?
    • если снизу, то все задвигается новой встроенной кухней и закладывается плиткой?
    • как проложить провод около мойки и под плиткой фартука - в "гофре" (ПУНП 3 х 2.5) ?
    • сейчас провод старой электроплиты выведен по стене (розетка над плитой) и упрятан в металлическую трубу, идущую вниз к плинтусу, понятно, что мы будем опускать розетку э/плиты вниз под цоколь новой мебели (10 -12 см от пола), надо ли провод э\плиты по кухне вести к щитку скрытой проводкой?
    • и вообще, можно ли, там где провод не видно, не запрятывать его в стену, или на кухне должна быть только скрытая электропроводка?

2.Допустимо ли, использовать вывод для освещения под полкой (над рабочей поверхностью) от розеточной линии (предполагаем крепить под полкой светильник с выключателем на его корпусе и двумя розетками в комплекте к светильнику, т.е. хотим оставить один «хвост» для этих розеток (ПУНП 3х2.5 )?

  1. Вывод для встроенной вытяжки – можно ли, брать, наоборот, от линии освещения (ПУНП 3 х1.5)?

Буду благодарна за подсказанные решения.

lidia написал :

  • если сверху, см 20-З0 ниже потолка,

От потолка не ниже 150мм.

lidia написал :
если снизу,

В этом случае можете применить электротехнические плинтуса.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lidia написал :
подскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то стандарты, именно, для расположения линий электрики в помещениях кухонных,(а местоположение самих розеточных точек мы определили с точностью до см), причем на кухне не будет стиральной и посудомоечной машин :

На кухне обычно розеточные группы подразделяются на "фартучные" и "цокольные". Центр цокольных располагается 50-60мм от чистого пола, а фартучных 105см. Для вытяжки можно использовать и осветительную группу, а для подсветки мебели хвост обычно выкидывается выше уровня мебели. Всю проводку лучше всего делать в штрабе на уровне фартучной группы, а с этого уровня уже делать вертикальные спуски и подъемы на другие уровни.

lidia написал :
надо ли провод э\плиты по кухне вести к щитку скрытой проводкой?

Надо.

[B]to avmal[

[[CODE]PHP] а для подсветки мебели хвост обычно выкидывается выше уровня мебели.[/PHP][/CODE]

В нашем случае светильник со встроенными двумя розеткам будут крепиться под днищем навесного шкафа над рабочей поверхностью стола. Хвост выкинут для этих розеток (от розеточной линии), можно ли "продолжить" его для светильника? (дизайн этой группы предусматривает визуально единое целое - розетки+светильник ) ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lidia написал :
В нашем случае светильник со встроенными двумя розеткам будут крепиться под днищем навесного шкафа над рабочей поверхностью стола. Хвост выкинут для этих розеток (от розеточной линии), можно ли "продолжить" его для светильника? (дизайн этой группы предусматривает визуально единое целое - розетки+светильник ) ?

Запросто, но лучше, на мой взгляд, если хвост будет выкинут над мебелью, где и расположить небольшую клеммную коробочку, а к светильнику будет подведена проводка внутри шкафа в каком-нибудь маленьком культурном коробе по внутреннему углу.

avmal написал :
На кухне обычно розеточные группы подразделяются на "фартучные" и "цокольные". Центр цокольных располагается 50-60мм от чистого пола, а фартучных 105см.

Уважаемый avmal!
Мне в мебельном салоне также указали установить розетки для встроенных газовой варки, электродуховки и отдельностоящих холодильника и стиралки на уровне цоколя не выше 120 мм от пола.
Как можно будет их отключить в случае какой-то проблемы (ней дай бог), не имея свободного доступа? По-моему это очень неудобно.
И еще, поскольку дом старый с газовой плитой, можно ли на провод 3х1,5 квадрата подключить стиральную машину, газовую варку, электродуховку с макс. мощностью 1460 Вт, холодильник, вытяжку и светильник над мойкой (вполне устроит неодновременное использование стиралки и духовки)? Возможности поставить дополнительный автомат на щиток уже нет, да и ввод в квартиру всего 4,5 кВт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

KP написал :
на уровне цоколя не выше 120 мм от пола.

Как я уже и говорил.

avmal написал :
Центр цокольных располагается 50-60мм от чистого пола

KP написал :
Как можно будет их отключить в случае какой-то проблемы (ней дай бог), не имея свободного доступа? По-моему это очень неудобно.

Снимаете цоколь и отключаете - не вижу проблем.

KP написал :
можно ли на провод 3х1,5 квадрата подключить стиральную машину, газовую варку, электродуховку с макс. мощностью 1460 Вт, холодильник, вытяжку и светильник над мойкой (вполне устроит неодновременное использование стиралки и духовки)?

Можно, если это будет провод 3х2,5 меди. Не забывайте, что оборудование периодически в нашей квартире меняется с тенденцией к росту мощностей. Полтора квадрата могут быть вам мало уже завтра.

Уважаемый Avmal!

Спасибо за быстрый и профессиональный ответ, который снял множество моих сомнений.

подскажите рабочие спрятали провода эл. продолбили на уровне 1 метра от пола по всей длине кухни и сделали розетки на фартуке это правильно?смущает что будет провода по всей стене тянуться