#503578

And626GE92 написал :
Эх народ хл***** канализвационных стоков

Ать, хитрый какой! А вот так:
"Эх народ хлeбнyл канализвационных стоков"

Слабак )))

Палецкий написал :

Интересно, а для чего влево от тубзика снова идет 110-ка?Там что еще один тубзик?
угу и ванна еще

А еще умывальник и стиралка

Новосел написал :
Интересная какая планировка. Водопроводный стояк за тридевять земель от канализации."Кто так строит..."

Это у нас тут легендарная и популярная "90-ая серия" панельных домов. Строят уже лет 15 минимум и ничего не меняется. А, не, вру, на канализационном стояке на кухне (там свои стояки) стал-таки ставить не 50 мм трубы, а 110 мм. Эх народ хл***** канализвационных стоков с этой бесконечно забивающейся 50-ткой.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Новосел написал :
Интересная какая планировка.
Водопроводный стояк за тридевять земель от канализации.
"Кто так строит..."

Да уж. У меня похожая планировка: в дальнем правом углу - стояки холодной воды и каназизационный, а ближнем левом - стояк горячей воды, т.е. в противоположном по диагонали углу. И это в новом доме.

Таким планировщикам надо между ног сильно бить.

Новосел написал :
Интересно, а для чего влево от тубзика снова идет 110-ка?
Там что еще один тубзик?

...угу и ванна еще

Интересная какая планировка.
Водопроводный стояк за тридевять земель от канализации.
"Кто так строит..."

Господа а киньте ссылочку на "косой тройник для горшка" а то я тоже себе слабо представляю, что это такое.

Тычоблин написал :
Я правильно планирую уклон в 5 см на 1 метр?

Много,достаточно 3 см/м.Но если лежак короткий-нормально.

And626GE92 написал :
Хотя тоже не очень видно, но ширина туалета 90 см, т.е. от стояка до угла сантиметром 70, а разница от пола в несколько сантиметров.

Странно,такой уклон должен быть виден на фото.

RE:MONTER написал :
2And626GE92 странно. Вы ничего не путаете? У нас в городе например пломбу ставит и снимает на поверку только Горводоканал. Вопрос не в развитие темы, а в порядке повышения самообразованности.

Вообще, мы тут купили эту квартиру и очень довольны: дом 10 этажный, 7 подъездов и свое ТСЖ с толковым председателем. Все друг друга знают, за порядком следят. Територия ухожена, в подъездах чистота. Есть свой бойлер на доме и поэтому за гор воду платим как за холодную с минимальной доплатой. В общем толковые люди и квартплата не больше чем в других домах, где все плохо.
В общем это отступление, а так, как писал, у дома свои счетчики на воду, отопление и на электричество. Т.е. у меня отношения только с бухгалтерией дома, а у у нее, в свою очередь с внешними организациями. Поэтому все вопросы учета жильцы решают именно с руководством ТСЖ. Сантехник сам ставит пломбы. Мне не поставил пока, говорит, когда будите жить, тогда и поставим, лень ему Но плачу по счетчика, доверяют. Ну и у нас все работы закончены, осталось полы, обои и мебель, т.е. вода вообще не расходуется.

ДОКА написал :
2And626GE92 Первое,что бросилось в глаза-отсутствие уклона канальи к стояку.В сочетании с прямым тройником от горшка это приведет к забросу дерьма в левую часть 110-ого лежака,что совсем не есть гут...

Не, я ж писал:

And626GE92 написал :
Уклоны сотки соблюдены по всему пути, хотя на фото это и не видно.

Т.к. фото кривое. Вот ниже. Хотя тоже не очень видно, но ширина туалета 90 см, т.е. от стояка до угла сантиметром 70, а разница от пола в несколько сантиметров. Я не помню точно цифры, но наклон есть. Может быть, конечно, нужно было делать больший? Опять же, последний этаж...

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

ДОКА написал :
Первое,что бросилось в глаза-отсутствие уклона канальи к стояку.В сочетании с прямым тройником от горшка это приведет к забросу дерьма в левую часть 110-ого лежака,что совсем не есть гут...

Кстати, об уклоне. Тоже сейчас занимаюсь установкой унитаза и пр. Я правильно планирую уклон в 5 см на 1 метр? И что нужно предпринять, чтобы дерьмо (извините) при сливе из унитаза не попадало, скажем, в ванну?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Стэн написал :
Правильно. И фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять. Могут не принять.

Простите? Как это? Наличие фильтров грубой очистки - требование производителей счетчиков (по крайней мере моих).

2And626GE92
Первое,что бросилось в глаза-отсутствие уклона канальи к стояку.В сочетании с прямым тройником от горшка это приведет к забросу дерьма в левую часть 110-ого лежака,что совсем не есть гут...

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

2And626GE92 странно. Вы ничего не путаете? У нас в городе например пломбу ставит и снимает на поверку только Горводоканал. Вопрос не в развитие темы, а в порядке повышения самообразованности.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

And626GE92 написал :
Свой сантехник, который и будет опломбировывать, приходил смотрел, говорит нормально все для него.

Так сразу бы и опломбировал.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Стэн написал :
фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять. Могут не принять

Нет, это я тут сморозил. Фильтры тонкой очистки с промывом не могут стоять.

Палецкий написал :
..по правильнову, то надо тройник с косой врезкой,

Речь о тройнике на самом стояке? Изначально, от строителей именно стоял именно тот, который на рисунке.

Палецкий написал :
...если стенка бетонная то ничем не черевато

Ну и хорошо Дом панельный, короб бетонный.

RE:MONTER написал :
А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке

Но там пресс фитинги, конструкция неразборная. Все равно повод?

Стэн написал :
И фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять.

А они с дырочкой под пломбу. Можно опломбировать.

Не, у нас тут демократично в этом плане. ТСЖ свое, на один дом. Счетчики свои на весь дом. Свой сантехник, который и будет опломбировывать, приходил смотрел, говорит нормально все для него.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

RE:MONTER написал :
А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке. Но это не суть важно.

Правильно. И фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять. Могут не принять.

And626GE92 написал :
Толщина стенки порядка 6 см. Видел тут, что так не делают, но мутить подставку уже не стал. Чем черевато?

...если стенка бетонная то ничем не черевато

And626GE92 написал :
Какие еще тройники бывают?

..по правильнову, то надо тройник с косой врезкой, но учитывая, что у Вас последний этаж и сверху никто лить не будет, то сойдет и так.

Да! Еще никто не поругал вот за что. Дюбеля, на которых висят счетчики-гребенки, на 12 забиты непосредственно в вент канал. Толщина стенки порядка 6 см. Видел тут, что так не делают, но мутить подставку уже не стал. Чем черевато?

Но бойлер висит достойно: сварная конструкция из 5-мм листов. По бокам крепятся анкерами + дюбеля в вентканал..

Палецкий написал :
....да нормально все, ну за исключением прямого 110го тройника.

Вот, тоже, по указанной выше ветке, речь о прямом 110 тройнике. А как надо было? Какие еще тройники бывают?

Палецкий написал :
А как все это хозяйство зашивать планируете?

Туалет узкий (стандарт), но глубокий 2 метра (за счет переноса стены с дверными проемами на 50 см (все согласовано)). Поэтому задняя часть "снизу" по пояс будет уложена такой же плиткой, как на стенах, причем эту нижнюю стенку с плиткой сделаю съемной со скрытыми крепежами, а верх, где счетчики и бойлер, закрою двумя створками, как на рисунке ниже.

Трубы слева-снизу придется закрывать коробом-полкой из плитки с открывающимся верхом.
Стояк идет в коробе в стене, его не видно, стена ровная.

Но это все потом, ванная с тамошним горшком полностью отделана.
Въехать бы в квартиру, год уже ковыряемся.

RE:MONTER написал :
зашивать автору трубы или нет???

....сначала в термофлекс а потом в ГКЛ

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

And626GE92 написал :
Косые фильтры сразу за шаровыми кранами от стояков. На первой каритнке плоховато, но видно их. О них речь?

О них родимых. Сразу не приметил, потому что логически их искать надо сразу перед счетчиками. А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке. Но это не суть важно.
Форумчане! голосуем: зашивать автору трубы или нет???

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Палецкий написал :
А как все это хозяйство зашивать планируете?

Похоже не планируется. В моём понимание это очень большой косяк.

2And626GE92 ....да нормально все, ну за исключением прямого 110го тройника. А как все это хозяйство зашивать планируете?

RE:MONTER написал :
Не видно фильтра грубой очистки перед счетчиками.

Косые фильтры сразу за шаровыми кранами от стояков. На первой каритнке плоховато, но видно их. О них речь?

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

And626GE92 написал :
Может критические косяки?

Не видно фильтра грубой очистки перед счетчиками.

Навеяно веткой " Проблемы с трапом"

но там, почему-то, никто не отвечает.

Канализация:

  1. Белая пробка - это место для основного горшка.
  2. В левом дальнем углу угол 90 град из 100 мм трубы + в стену уходит 50 мм труба для раковины и ванной.
  3. Уходящая в стену 100 мм труба - это под второй горшок, который в ванной комнате.Уклоны сотки соблюдены по всему пути, хотя на фото это и не видно.
  4. Еще ближе 30-кой слив для машинки

Водопровод.
Шаровые краны - бугатти, МП COMAP, пресс-фитинги этой же фирмы. До счетчиков труба 20 мм, а от гребенки 16 мм.

10-ый этаж, десятиэтажного дома. Давление, как правило 1,7 атм. Маловато.

Ести ли какие косяки? Может критические косяки?