Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:
Устройство защиты от перенапряжения на 250V
УЗО 100мА
Реле (расцепитель) 63А. Помоему это так называется. Задача этого устройсва будет обесточивать все освещение и розетки в квартире нажатием одной кнопки, которая будет располагаться около выходной двери. Еу соответственно и включение - по нажатию.
Далее будут стоять УЗО 30мА и группы автоматов на различное оборудование (розетки, свет, варочная панель, стиралка).
В какой последовательности нужно устанавливать Устройство защиты от перенапряжения, УЗО и реле? Или последовательность установки не имеет значение.
Пишут: Устанавливаются сразу за вводным автоматическим выключателем
Должны подключаться к клемме «Земля» щита
Даже картинки есть:
Но как ставить если еще будет УЗО и реле !!!!??? Нигде не написано.
rsa_m написал :
Устройство защиты от перенапряжения
Так это же ОПН - ограничитель импульсных п\напряжений УЗИП. Его - то надо ставить поближе к вводу (в идеале - на столбе ВЛ, или в щитке сразу после автомата). Потом расцепитель, а УЗО последним ИМХО.
rsa_m написал :
Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:
Устройство защиты от перенапряжения на 250V
УЗО 100мА
Реле (расцепитель) 63А.
Cначала квартирный автомат 50А, затем ОПН, счетчик, общее УЗО на 30мА,
дальше автоматы по вкусу + УЗО 10мА санузел.
УЗО на 100мА Вам не нужно (подарите врагу).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.