Уважаемые знатоки.

Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:

  • Устройство защиты от перенапряжения на 250V
  • УЗО 100мА
  • Реле (расцепитель) 63А. Помоему это так называется. Задача этого устройсва будет обесточивать все освещение и розетки в квартире нажатием одной кнопки, которая будет располагаться около выходной двери. Еу соответственно и включение - по нажатию.
  • Далее будут стоять УЗО 30мА и группы автоматов на различное оборудование (розетки, свет, варочная панель, стиралка).

В какой последовательности нужно устанавливать Устройство защиты от перенапряжения, УЗО и реле? Или последовательность установки не имеет значение.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

А что пишет производитель УЗП?

Пишут: Устанавливаются сразу за вводным автоматическим выключателем
Должны подключаться к клемме «Земля» щита
Даже картинки есть:
Но как ставить если еще будет УЗО и реле !!!!??? Нигде не написано.

Может кто ставил такую связку?

По логике конечно нужно устанавливать:
Сначало Устройство защиты от перенапряжения - затем реле - затем узо - затем автоматы

Есть сомнение только насчет реле: перед УЗО его ставить или после. Хотя вроде веских причин именно определенной последовательности установки нет.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

rsa_m написал :
Устройство защиты от перенапряжения

Так это же ОПН - ограничитель импульсных п\напряжений УЗИП. Его - то надо ставить поближе к вводу (в идеале - на столбе ВЛ, или в щитке сразу после автомата). Потом расцепитель, а УЗО последним ИМХО.

rsa_m написал :
Хочу установить в квартирном щитке следующие компоненты:

  • Устройство защиты от перенапряжения на 250V
  • УЗО 100мА
  • Реле (расцепитель) 63А.

Cначала квартирный автомат 50А, затем ОПН, счетчик, общее УЗО на 30мА,
дальше автоматы по вкусу + УЗО 10мА санузел.