SergeyE написал :
Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине под асфальтом - сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?
Может 10 лет пролежать, а может и до подключения к сети не дожить - для прокладки под землей предназначен кабель, а не провод. Кто у вас такие мысли умные толкает?
ну а реально - что влага или кислотные дожди разрушат внешнюю оболочку ? я понимаю кабель нужен когда тянут километры, поэтому нужно чтобы кабель выдерживал нагрузку при прокладке когда тянут как канат; мы же аккуратно уложим без растяжения
SergeyE написал :
тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться
В первую очередь изоляция из вторичного ПВХ без спецдобавок, обеспечивающих климатическую и биологическую стойкость. Зимой замерзнет, микротрещинки появятся, весной талые воды солевой раствор с дорог принесут , который в изоляцию полезет э/х коррозию делать, летом бактерии на органику накинутся....достаточно ? На 10 метрах на кабеле экономить смысла никакого !!!
Вопрос надо ставить иначе - а если провод за 100 рублей откажет - потом надо железнодорожный переезд перекрывать, вскрывать и заново укладывать асфальтовое покрытие? Это ведь не домашний ремонт. Вы знаете, во сколько это обойдется?
Пересечение дороги обязательно выполнять жестким ПНД-шлангом, чтобы провод/кабель можно было за 10 минут вытянуть и заменить. Вот как мы делали проход под внутренней (на закрытой территории!) асфальтовой дорогой: 4 трубы с кабелями, 4 трубы резервные: