Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине под асфальтом - сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине под асфальтом - сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?

Может 10 лет пролежать, а может и до подключения к сети не дожить - для прокладки под землей предназначен кабель, а не провод. Кто у вас такие мысли умные толкает?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

to SergeyE можно было для подземной прокладки использовать полиэтиленовую трубу , тогда было бы меньше беспокойств о судьбе Вашего кабеля :-)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nickel написал :
можно было для подземной прокладки использовать полиэтиленовую трубу , тогда было бы меньше беспокойств о судьбе Вашего кабеля :-)

ПУНП - это провод, а не кабель.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Да и примение ПУНПа - внутридомовые сети, температуру и климатику не "держит" - категория У, -15 +50С...

ну а реально - что влага или кислотные дожди разрушат внешнюю оболочку ? я понимаю кабель нужен когда тянут километры, поэтому нужно чтобы кабель выдерживал нагрузку при прокладке когда тянут как канат; мы же аккуратно уложим без растяжения

крысы под асфальтом не бегают

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
ну а реально

Реально - провод не предназначен для подземной прокладки.

тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться

С такими вопросами на форум к химикам надо. Но статус провода от этого не изменится.

SergeyE написал :
сколько лет он пролежит, если его никто не заденет ?

Это вопрос к астрологам

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

SergeyE написал :
тогда объясните механизм разрушения - что от какого фактора будет разрушаться

В первую очередь изоляция из вторичного ПВХ без спецдобавок, обеспечивающих климатическую и биологическую стойкость. Зимой замерзнет, микротрещинки появятся, весной талые воды солевой раствор с дорог принесут , который в изоляцию полезет э/х коррозию делать, летом бактерии на органику накинутся....достаточно ? На 10 метрах на кабеле экономить смысла никакого !!!

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Вопрос надо ставить иначе - а если провод за 100 рублей откажет - потом надо железнодорожный переезд перекрывать, вскрывать и заново укладывать асфальтовое покрытие? Это ведь не домашний ремонт. Вы знаете, во сколько это обойдется?

Пересечение дороги обязательно выполнять жестким ПНД-шлангом, чтобы провод/кабель можно было за 10 минут вытянуть и заменить. Вот как мы делали проход под внутренней (на закрытой территории!) асфальтовой дорогой: 4 трубы с кабелями, 4 трубы резервные:

это не дорога, а во дворе от шлагбаума к стене дома

2SergeyE ...ребята дело говорят...без трубы никак нельзя

Палецкий написал :
...ребята дело говорят...без трубы никак нельзя

Как и без нормального кабеля...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

а что мешает заложить хотябы такой проводочек?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
а что мешает заложить хотябы такой проводочек?

Это другое дело - не то, что мышам, но и пьяным сторожам не по зубам будет.