Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266
#496898

Имеется канальный вентилятор (произв. что-то вроде S&P), который сейчас включается вместе со светом. Хочу приладить к нему датчик влажности. Долго искал, нашёл в магазине "Vortice C HCS".
Стоит, зараза, дорого. "Включает вентилятор при включении света (с регулируемым таймером на отключение) или в случае, если влажность выше 65%".

1 - Непонятна схема подключения.
2 - Можно ли подключить, чтобы срабатывал только от датчика влажности?
3 - Порог 65% для ванной - это нормально?
4 - Где вообще в Питере можно прикупить выносной датчик влажности?

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

вопросы 1 и 2 - решены.

Остались 3 и 4...

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

Вопросы 3 и 4 тоже решены.
Всем спасибо...

Да пожалуйста, обращайтесь еще.
Написали бы для всех техническое решение- видимо, Вы первопроходец.

Регистрация: 21.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 298

Да, было бы интересно.

Поделитесь пожалуйста опытом, заинтересовало...

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

critter написал :
Поделитесь пожалуйста опытом, заинтересовало...

А что именно интересует?

Ну, марка датчика, схема включения, личные впечатления, засады.

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

Burrdozel написал :
Ну, марка датчика, схема включения, личные впечатления, засады.

Датчик - тот, что изначально был указан.

Схема подключения - в аналогичной теме у электриков.

Датчик влажности выпаял из устройства и завёл в ванную. Вентилятор вместе с исполнительным устройством живёт на потолке в туалете.

Работает хорошо - живёт своей жизнью, включается, когда надо. Раньше вентилятор был тупо подключен к свету. После душа минут на 15-20 надо было дверь оставлять открытой. (потолок реечный, вентилятор сосёт сквозь него).
Интересно, сколько времени это всё проработает без поломок.

Т.е у вас санузел раздельный, вентилятор стоит в общем вентканале, блок управления в туалете а датчик влажности выведен в ванную?

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

critter написал :
Т.е у вас санузел раздельный, вентилятор стоит в общем вентканале, блок управления в туалете а датчик влажности выведен в ванную?

Да.

Регистрация: 22.10.2007 Кишинёв Сообщений: 77

Burrdozel написал :
Да пожалуйста, обращайтесь еще.
Написали бы для всех техническое решение- видимо, Вы первопроходец.

У немецкого производителя Meltem, найдете линию Vario. Они решают все проблемы 1,2,3,4. Не надо долго искать, достаточно правильно выбрать модель.