Доброго времени суток, появилось желание поменять проводку в квартире с люминия на медь, возросли нагрузки. Нужна схема разводки в квартире. Информация: дом построен, примерно в 1987 году, квартира двухкомнатная, вот и всё2-х комнатнкая.jpg

Набросайте эскиз,где и че будет стоять из мебели и оборудования.И вам наверное помогут.

И еще,где окна и двери?

...и что на потолке будет висеть в плане светильников

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Вот пример, хоть и с ошибками (автоматы на розетки надо максимум 16А, к освещению не подведено заземление (пунктир)). Но как базу можно использовать.

А вы хоть условное обозначение дайте,а то разбираться надо что пунктир а,что нет.

evgenygrig написал :

И еще,что розетки без заземления уже отжили свое?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.49. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.