На дачном участке имееться Телпа-2м электроплитка..
Утром сегодня был разбужен наездом, на то что я наделал.. (установил новый щит с автоматами и УЗО)
УЗО которое там выбивает.. стоит на освещение и розетки дома. Судя по тому, что оно всегда вылетает когда мать готовить пытаеться.. (не частно, но тогда когда меня нет рядом) определил виновника - плита. вот что с ней делать, не знаю. или новую купить, или попробовать починить.. плитка уже просто раздолбаная, но как я не куртил ручки, провода.. УЗО не рагировало, а разобрать не успел.. небыло времени уезжать.
to gesper видимо возмущение близких усугубилось пропаданием света в момент включения плитки ( может не стоит объединять под одно УЗО освещение и розетки? ) ;-)
Судя по описанию, трёхпроводка и занулённый корпус электроплиты?
Для дерьмовой плиты разумно увеличить номинал УЗО до 100мА (общее на дом или индивидуальное на эту линию).
При безусловном исполнении комплекса защитных мероприятий (повторное заземление ввода/заземление, СУП, ДСУП).
ВТБ! написал :
Судя по описанию, трёхпроводка и занулённый корпус электроплиты?
Для дерьмовой плиты разумно увеличить номинал УЗО до 100мА (общее на дом или индивидуальное на эту линию).
При безусловном исполнении комплекса защитных мероприятий (повторное заземление ввода/заземление, СУП, ДСУП).
ПУЭ читали ?
1.7.50.
....
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
от узо 100мА толку не будет, оно человека не спасет. его ток как пожарное имеет смысл ставить, а такое на ввод надо а не индивидуально