ВТБ! написал :
Благодаря полному (или почти полному) проходу в фитингах, ПП - "сам себе коллектор".
а) сталкивался с фитингами для ПП (плавный поворот зеленый на 90град.), в которых сечение процентов на 30 меньше, чем у трубы
б) это так, если не допускать наплывов внутри соединений при пайке
2alex1931 При разводке ПП труб предпочитаю использовать последовательную безколлекторную схему. Увеличением диаметра трубы от входа,создаеться такой же коллектор по всей трассе и уменьшение диаметра от бОльшей трубы к каждому потребителю,но и отсекающие краны у каждого прибора,а для смесителя ванны можно бросить и отдельную,отсекаемую кранами трассу. При одновременном пользовании несколькими приборами,при такой схеме,падение давления незначительно.Претензий при такой схеме до сих пор (11 лет) не было.
Увидеть можно здесь
Есть фитинги для ПП с одной стороны для сварки с ПП трубой, с другой с наружней или внутренней резьбой (латунь).
Можно купить обычный коллектор без кранов, накрутить шаровые краны со сгонами на отводы коллектора. ПП трубу оконечить фитингом с внутренней резьбой в него вкрутить ту часть сгона, которая с накидной гайкой. Получится нормальное разбрное соединение с заменяемыми шаровыми кранами, которые вы имеете возможность выбрать сами.
Подскажите как полипропиленовые трубы подключаются к водоразборному коллектору. Коллекторы
для м/п труб видел, но не встречал коллекторы для п/п труб. Может есть специальные переходники для подключения к обычным коллекторам c выходами на трубную резьбу?