#509846

ДЕЗ запрещает менять автоматы в щите.Обосновывая это тем ,что возрастает нагрузка .Могут шрафануть.И вот так в щитах догорают автоматы 67-68 года выпуска.
Текст обращение Деза к жильцам сфотографировал.

Комментатор написал :
Чё то я алюминьку 1,5 квадрата никогда не видел

В гости позвать?

b12 написал :
16-амперные автоматы 25-ти и 30 амперными "чтобы вообще больше никогда".

Даже если у вас медь 2,5 кв проложены в стене, то больше 16А нельзя автомат ставить. Есть же таблицы. ПУЭ в конце, концов...

Чё то я алюминьку 1,5 квадрата никогда не видел. Меньше 2,5 при СССР не выпускали.

ЩАс побьют ... но все же.
Есть такая штука как бесконтактный определитель скрытой проводки. Они есть и китайские и другие.
Если Вы в Москве могу дать на время такую штуку. У меня она называется 206-804 WAGO Testboy с возвратом правда. Но на 2 недели пообещать могу.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2lev125 Это единственный электрик по Москве??? Или Вы готовы заочно составить план работ??? Или просто прикалываетесь???

Jail написал :
Вот и говорю смотреть нужно

Уже посмотрели :

b12 написал :
этот последний электрик советует заменить 16-амперные автоматы 25-ти и 30 амперными "чтобы вообще больше никогда".

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2lev125 Вот и говорю смотреть нужно, сам прошел через это sergey_sav подтвердит , видеть нужно.
sergey_sav прошу прощения за ссылку на Вас.

Jail написал :
На месте виднее

Уже посмотрели :

b12 написал :
этот последний электрик советует заменить 16-амперные автоматы 25-ти и 30 амперными "чтобы вообще больше никогда".

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2lev125 На месте виднее

Jail написал :
может заплатите 300-500руб - за консультацию

Заплатите лучше за измерения и нахождение, а проконсультироваться и здесь можно.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

В наше время все возможно! Вызовите для ознакомления и оценки, а там решите. Только все вопросы подготовьте, и за вызов, может заплатите 300-500руб - за консультацию, а может и не возьмут ничего.

Ну, конечно, имеется ввиду без вскрытия стен. Слыхал про каких-то "дятлов", которые волшебным образом видят сквозь стену с помощью которых можно все обнаружить.

Спасибо откликнувшимся! Как только я сам по себе чуть задумался о том, что там у меня творится с проводкой, так проблема и отпала. А как глянул... Висят концы, происхождение и назначение которых уже никто и не вспомнит. Никаких схем нет. N (~10) лет назад установливались розетки и вроде бы провода проложили "по диагонали", чтобы меньше штробить.
Интересно, а сейчас существуют приборы и методики для "восстановления" информации? Сколько это может стоить, если позвать профи?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

to b12 ещё бы посмотреть на проводку в квартире : медь или алюминий , сечение проводников , а то может впору менять автоматы с 16-ти на 10-ти амперные :-)
а то есть квартирки , в которых вся проводка выполнена алюминием , сечением 1,5 мм2 и на неё родимую вешают обогреватели , электрочайники , микроволновки и т.д и т.п.
вообще ремонт следует начинать с ревизии и реконструкции коммуникаций (водопровод , канализация ,электричество) под сегодняшние нужды , так как в 80-ом году никто не думал об изобилии бытовой техники в отдельно взятой квартире :-)

обогреватель и посудомоечная машина по хорошему должны работать от своей собственой линии, которая защищена отдельным автоматом.

b12 написал :
А что по этому поводу думает уважаемое сообщество мастеров?

Вы уже сами ответили на свой вопрос

b12 написал :
СтОит ли это делать? Или требования безопасности будут наршены? На розетках же везде написано 16 ампер.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ситуация: дом 1980 г. и ВДРУГ после подключения обогревателя одновременно с посудомоечной машиной начал срабатывать автомат. Чего ранее никогда не было. Оказалось, что после ремонта коридора/ванной/туалета (завершился около 2-ух месяцев назад) все потребители были подключены к одному автомату, а второй вообще не был задействован! Моя вина в том, что мне не пришло в голову это проверять, т.к. именно электрик был с рекомендацией, выглядел весьма професссионально, работал внешне очень аккуратно. Приглашенный из ДЭЗ-а электрик перекинул провода как положено.
Прошу прощения, но это всего лишь предисловие - получилсоь длинным...

Собственно вопрос: этот последний электрик советует заменить 16-амперные автоматы 25-ти и 30 амперными "чтобы вообще больше никогда". СтОит ли это делать? Или требования безопасности будут наршены? На розетках же везде написано 16 ампер.

Если ДА, то электрик рекомендовл отечественные. А что по этому поводу думает уважаемое сообщество мастеров? Ведь есть же АВВ, Легранд, еще наверное что-нибудь.