И сразу же вопрос по 2х.полюсному автомату на входе. Есть мнение, что его надо ставить после счетчика. Оно верно? В этажном щитке стоит 2х.полюсный автомат ИЭК на 63А.
С нетерпением жду ваших комментариев, побыстрее хочется воплотить задуманное.
Согласно нормативам (ГОСТ Р 51628-2000 и ПУЭ) для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Согласно СП 31-110-2003, если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат.
На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.
И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел . Используйте NYM или ВВГнг.
На кабель 3х2,5 кв.мм. максимально допустимый автомат - 20 Ампер. 25А - только на 3х4 кв.мм.
Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа.
Некоторые бытовые автоматы (не буду показывать пальцем) при In=1.45
Т.е. автомат 25А может законно в течение часа пропускать 25А*1,2=30А (а некоторые 36А), что за гранью предельно допустимых токов для кабеля 3х2,5.
для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями
У меня от автомата в коридорном щитке до счетчика как раз около десяти метров.
если от счетчика до внутриквартирного щитка более 3 метров, то для защиты этого кабеля надо ставить автомат
А счетчик стоит в квартирном щитке.
На внутриквартирном щитке третий по счету автомат можно и не ставить - подключайте кабель прямо на УЗО.
Вы имеете в виду автомат для обогревателя? А почему?
И уберите из схемы упоминание провода ПУНП - пока никто не видел
Увы, не могу. Они уже замурованы в стены.
Как правило, автомат срабатывает при In=1.2 в течение часа.
А конкретно для автоматов Шнайдер где такую информацию можно найти?
Ок, автомат в этажном щитке
Ок, не надо
я имел в виду автомат на вводе в щиток - ставить,
Ок,
страница 11 на schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2575
на однокомнатную квартиру такой щиток однако...
опять же свет в ванне и электрооборудование на одном узо висит - тряхнет и свет погаснет. романтика.
точно так же и второе узо стоит и на свет и на розетки и прочее. опять будет романтика.
ЗЫ я бы лучше число групп уменьшил посчитав мощность точно и за счет этого вместо домового кузи поставил бы нормальное оборудование.
evgenygrig написал :
Не, Pb правильный щиток сделал
за исключением общего узо и на свет и на других потребителей.
убрать группы света из под узо или если так хочется поставить отдельное и будет нормально.
Кстати, была у меня такая мысль, убрать группы света из под УЗО. Но мне сказали, что это неправильно. А отдельное УЗО - дороговато. Чем чреват вывод света из под УЗО?
По поводу вывода света из-под УЗО подумайте: предположим, вы покупаете новую люстру, а в ней поврежденная изоляция, и на металлических частях присутствует фаза. Уже лучше иметь УЗО на линиях света, чем дожидаться удара током.
В крайнем случае, включите напрямую без УЗО только свет коридора (где стоит щиток), чтобы в случае срабатывания щиток оставался в освещенном помещении.
Я выступаю с позиции безопасности.
Другие имеют право со мной не согласиться.