Strelock написал :
уже сгорела оплетка на 5-10 см вверх и вниз от точки соединения.

Это означает плохое соединение. Потребуйте от электрика, обслуживающий ваш щиток, чтобы он не просто подтянул (там уже тянуть нечего), а заменил винт, клемму или что там...

здравствуйте многоуважаемые)
если баян - ткните в нужном направлении - сейчас не успел поискать
проблема такова - сделали ремонт.
проводка в квартире новая.
первая проблема появилась месяца через два житья там.
почувствовал запах гари - пошел смотреть что там (щиток в общем коридоре)
сгорел (проплавился) большой такой тумблер старый (на кран похож - крутится ручка), что он отключает точно не скажу, ибо не знаю)
я так понимаю фазу?...
пришел местный электрик, посмотрел, сказал, что все фигня.
срезал этот тумблер и соединил провода от него скруткой.
все, вроде, было хорошо)
вот вчера случайно посмотрел и увидел, что этот провод, уходя от моего счетчика-пробки, при соединение через какую-то шину с общим кабелм, идущем через стояк вверх-вниз, тоже оплавляется
точнее оплавляется не мой кабель, а как раз тот, который общий)
уже сгорела оплетка на 5-10 см вверх и вниз от точки соединения.

вопрос такой.
если можно дать ответ, основываясь на этих данных.

  • проблема в том, что в квартире высокое потребление? круглосуточно (метров 10 квадратных) включенный теплый пол, иногда накладывающиеся на это чайник-стиралка-кофемашина и др бытовая техника?
  • или непрофессионально сделанная проводка в квартире?
    дом старый.
    заранее спасибо