Разрешенная мощность: 65 000 Вт / 3 фазы / 220 В = 100 Ампер на фазу.
Вводный кабель ВВГ 4х16: длительно допустимый ток 70 Ампер на фазу.
Для отбора разрешенной мощности необходима замена ввода на 4х35 кв.мм. и установка автомата 100А.
На котел 40 000 Вт / 3 фазы / 220 = 60 Ампер.
Необходим кабель минимум 4х16 кв.мм. и автомат 63А.
Нужно ли УЗО? Если да, то 63А/100мА.
Итого остается 40 Ампер на фазу - раскидывайте сами исходя из одновременного включения. Используйте 1-фазные УЗО на каждой фазе.
Автоматы ИЭК - терпимо. Только при покупке я бы сперва купил 1 шт., на месте его раскурочил и посмотрел, что это не поделка. Тогда купил бы все остальное. А вот указанные вами дифавтоматы - ЭЛЕКТРОННЫЕ китайские, т.е. при пропадании питания или ноля не работают. Лучше купить 3 шт. качественных брендовых МЕХАНИЧЕСКИХ УЗО 63А/30мА. Либо, как абсолютный минимум, использовать механический ИЭК ВД1-63.
Так как не все группы прикрыты УЗО (нормальное экономичное решение), на вход после счетчика ставьте 4-полюсное УЗО 63А/300мА типа S. Тогда будет достаточно УЗО только на розетки.
На форуме рекомендуют автоматы кондиционеров подключать напрямую к входному УЗО.