maksQQ написал :
Кто меня обяжет?

Вы хотите сделать себе плохо?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

maksQQ написал :
Кто меня бяжет? Если для моих мошностей достаточно ВВГ-3х2,5

Для ваших может и достаточно сегодня, но нормативной документации надо придерживатья.

maksQQ написал :
Кто меня бяжет?

Проект официально согласовываться будет или нет?

avmal написал :
А вас никто и не заставляет их брать, но кабель обязаны тянуть 3х6,0.

Кто меня бяжет? Если для моих мошностей достаточно ВВГ-3х2,5

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

maksQQ написал :
зачем мне 10 кВт

А вас никто и не заставляет их брать, но кабель обязаны тянуть 3х6,0.

avmal написал :
А если однофазная,то менье шести квадратов меди тянуть нельзя.

зачем мне 10 кВт

avmal написал :

зачем мне 10 кВт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

maksQQ написал :
асли плита однофазная

А если однофазная,то менье шести квадратов меди тянуть нельзя.

асли плита однофазная, протянуть три и остальные две за пазуху прозапас

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

maksQQ написал :
Для чего на плиту 3 фазы

А это, чтобы провода тоньше тянуть.

Для чего на плиту 3 фазы

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

  1. Автоматы ИЭК - терпимо. Только при покупке я бы сперва купил 1 шт., на месте его раскурочил и посмотрел, что это не поделка. Тогда купил бы все остальное. А вот указанные вами дифавтоматы - ЭЛЕКТРОННЫЕ китайские, т.е. при пропадании питания или ноля не работают. Лучше купить 3 шт. качественных брендовых МЕХАНИЧЕСКИХ УЗО 63А/30мА. Либо, как абсолютный минимум, использовать механический ИЭК ВД1-63.

  2. Так как не все группы прикрыты УЗО (нормальное экономичное решение), на вход после счетчика ставьте 4-полюсное УЗО 63А/300мА типа S. Тогда будет достаточно УЗО только на розетки.

  3. На форуме рекомендуют автоматы кондиционеров подключать напрямую к входному УЗО.

А нельзя ли картиночку покачественнее?
А на плиту лучше трехфазнную линию сделать

maksQQ написал :
вы меня игнорируете чёли

В jpeg картиночку бы лучше...

ну ребята вы меня игнорируете чёли
а есть смысл узо на каждую фазу, я просто поставил диф.автоматы на розеточную группу

требования поменялись, скинул принц. схему, жду критири и предложений

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Разрешенная мощность: 65 000 Вт / 3 фазы / 220 В = 100 Ампер на фазу.
Вводный кабель ВВГ 4х16: длительно допустимый ток 70 Ампер на фазу.
Для отбора разрешенной мощности необходима замена ввода на 4х35 кв.мм. и установка автомата 100А.

На котел 40 000 Вт / 3 фазы / 220 = 60 Ампер.
Необходим кабель минимум 4х16 кв.мм. и автомат 63А.
Нужно ли УЗО? Если да, то 63А/100мА.

Итого остается 40 Ампер на фазу - раскидывайте сами исходя из одновременного включения. Используйте 1-фазные УЗО на каждой фазе.

дорогие профи, помогите сделать схему и укомплектовать 3-х фазный щиток для дома.
Тех. условия:

  1. Разрешённая мощьность 65кВт по трём фазам.
  2. Вводной кабель по воздуху ВВГ-4х16
  3. Две 3-х фазных группы 1) электрокотёл 40кВт,(на котёл ВВГ-4х10) 2) розетка 6 кВт.
  4. Однофазные группы освещения - 11 групп. по 1 кВт
  5. Однофазные группы розетки в Цоколе – 2 группы. по 3 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  6. Однофазные группы розетки в Ванной – 2 группы. по1,5 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  7. Однофазные группы Кондиционеры – 2 группы по 2 кВт
  8. Однофазные группы Посудомойка, Эл.плита, СВЧ пець+холодильник – 3 группы по 3 кВт.
  9. Однофазные группы розетки в комнатах – 6 групп по 2 кВт
    Осветительные группы выполнены кабелем ВВГ-3х1,5
    Розеточные кабелем ВВГ-3х2,5

Какой выбрать вводной автоматический выключатель, защиту для котла и как раскидать по фазам.
Заранее благодарен.