Maks2002 написал :

А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он? Просто его потом хрен прочистишь, заглушку не отвернешь.

Палецкий написал :

Мне байпас не нужен. Так как с основного стояка уже сделаны два дюймовых отвода на мою квартиру. Основной стояк естественно шире. Просто я хочу с дюйма перейти на полдюйма с каждого отвода (нафиг мне тянуть дюйм?). Или я не прав?

2dimmmm80
забудьте про слив перед счётчиком. должен быть самый простой гразевик, некоторые особо жестокие ЖЕКовци могут потребовать ещё и ушко на гайке для опломбовки.

про обратный клапан я немного поторопился он скорее всего уже встроен в редуктор с фильтром т.о. , узнайте, если нету то купите, обратник должен быть с прорезиненой контактной площадкой и с подпружиненым клапаном, это всё можно увидеть глазами, взяв в руки обратник.

dimmmm80 написал :
полотенцесушитель разведут оцинковкой , кстати можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??

а почему и нет. не забудьте про кран маевского в самой высшей точке.

но мой Вам совет дождитесь профи и их советов.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Maks2002 написал :
схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....

Между отводом от стояка и грязевиком неплохо бы поставить вентиль.

Maks2002 написал :
если давление близко к 6-7атм а Т воды 80-85 грд

Живут же люди. У нас на котельной 70* и то если на улице меньше чем -2. Про давление молчу. Живу на пятом этаже. Когда сливаю воду, то вода еле-еле бежит.

Maks2002 написал :
кстати про обратные клапана Вы тоже забыли.

Обратные клапана не везде являются обязательными. Уточните у Вашей обслуживающей организации.

dimmmm80 написал :
можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??

...можно при наличии байпаса (перемычки) в дюйм

Maks2002 написал :

Вообщем надо поставить грязевик до счетчика ( есть хороший у Бугатти с сливным краном), а 100 микронник задвинуть за счетчик. Про обратные клапаны первый раз слышу))) Какой надо ставить? ( вроде у Бугатти тоже есть)

Уголки оцинковка, полотенцесушитель разведут оцинковкой , кстати можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??

dimmmm80 написал :
Чем 100 микронник плох до счетчика?

тем что позволяет неучётно отбирать воду. тоесть Вы можете запитать ВСЮ квартиру черезщ этот фильтр.

кстати про обратные клапана Вы тоже забыли.

2dimmmm80
да схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....

если вы умудритесь поставить вместо времянки (тройника) уголок при приёмке то всё ОК.

кран маевского на ПС нужно ставить в самой высшей точке, она у Вас там ?

выбор материала для подводки ПС зависит от давления в системе и температуры воды, если давление близко к 6-7атм а Т воды 80-85 грд, то МП долго не протянет до 10 лет при самых лучших раскладах,
лучше поставить армированы ППР (Стаби) он тоже долго не протянет (таблици есть в инете), а лучше материалом (тем из которого сделан стояк), это конечно если есть мастера (оцинковку не каждий правильно сварит и изогнёт) и нету уж сильных дизайнерских изысканий (хотя мастера главнее.)

я чёто не понял уголки у Вас оцинковка или чёрные, - должны быть такими же как и стояк.

короче однородность самый лучший показатель.

2dimmmm80 ...да нормально за исключением фильтров и не понятно как это все хозяйство закрывать будете. Можно было покомпактнее сделать ИМХО

Палецкий написал :

Дык, это весь совет?)))

Maks2002 написал :

Тоесть до счетчика надо ставить грязевик и только после 100 микронник? Чем 100 микронник плох до счетчика?
Полотенчик накосячили, хочу заставить переделать и развести оцинковкой. Я прав?

По холодной воде, гибкая подводка - это времянка для ремонта.

Вот собственно фото

из самых ярких огрехов, ето фильтр с отбором воды до счётчика (проблема с приёмкой), и полотенчик на МП с обжимным фитингом (если я правильно понял).
немного не понял схему ХВ, у Вас гибкая подводка уходит что ДО счётчика?, ну и таже проблема что и с ГВ, фильт со смывом перед счётчиком.

по фирмам кранов и МП трубы Вам раскажут профи, я в этом не силён.

Maks2002 написал :

Там регистрироваться не надо, фотка большая по ширине и длине, не принимается сайтом(((

вы лучше приложите файл сюда так как никто регистрироваться на том сайте не будет.

Собственно, все что мне наваяли есть на фото. Оцените пожалуйста, что сделали неправильно.

Вот ссылка на фото санузла : файл 1.jpg