#502969

В паспорте гидроак. написано, что предварительное накачанное давление = 2 атм. А так же минимальное значение при которм насос должен вкл. должно быть выставлено на 0.2 атм меньше чем давление в баке. Получается, что давление в системе будет равно ~ 2 атм.

Вопрос в следующем. Как сделать давление в системе в 3 атм? А также можно ли накачивать гидроак. больше чем 2 атм?

Бак должен держать 10 атм., максим. испытательное 16-ть, .. ну так должно быть ...
У меня давление в системе 3 атм (было), никакиз продлем. Регулируется там .. в этой ... коробочке : )) Надо покрутить одну фигнюшку, ..только лучше запоминать кол-во оборотов на сторону и наблюдать за поведением насоса. Но! Если в вашей эл.сети напруга несоответствует, то он может и неподнять на столько. При 145 вольт, приходилось скидывать на 1.5 атм, .. иначе просто не выключался. И плохо это для движков, когда вольт не хватает.

Слава богу у нас такого напряжения нету. Ради интереса хотелось бы узнать. Какие мин и макс значения были поставлены (когда было 3 атм)?

2Иван
давление воздуха в ГАКе = МИНИМАЛЬНОМУ давлению в СИСТЕМЕ, тоесть если Вам не надо поднимать на 20м вверх водяной столб или Вам комфортно пользоватся 1атм то давление воздуха в ГАКе можно понизить, но тут играет также такой фактор как наполнемость (от чего зависит растяжение резиновой мембраны), нужно следить чтобы при максимальном давлении в системе ГАК был заполнен не более чем на 70%.

вкратце как работает ГАК:

начальные условия.
давление воздуха в ГАКе - 2атм
давление включения насоса 2,5 атм
давление ВЫключения насоса 4 атм

работа Системы:
первое включение (все смесители закрыты):

  • давление воды в ГАКе (и системе) = 0атм
  • насос включается - давление воды в системе растёт - достигает 2атм - дальше растёт давление воды в системе (отеперь уже и в ГАКе), и вместе с давлением воды растёт давление воздуха в ГАКе (мембрана расширяется и воздух сжимается), причём давление воздуха равно давлению воды.
  • давление воды достигает 4атм - насос выключается. ГАК заполнен на ~50 % давление воды в системе (и ГАКе) 4 атм, давление воздуха в ГАКе 4 атм.

далее обыкновенная работа системы.
открываем смеситель. - вода из ГАКа под начальным давлением 4 атм. поступает на смеситель. насос выключен, давление воды (и воздуха) при дальнейшем разборе падает, так продолжается до 2,5 атм (давление выставленое на включение насоса). продолжаем разбор воды, насосвключается, накачивает воду в ГАК (продолжаем разбор воды), давление в системе повышается (насколько плавно зависит от объёма ГАКа, чем больше объём тем плавнее), давление в системе достигает 4 атм, насос отключается. и так далее по замкнутому циклу.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Maks2002 Прости не понял, а откуда насос в ГАКе?

2Jail
в ГАКе насоса нет.
НО ГАК использут или совместно с насосом (насосная станция).
или цепляют на стояк (как у меня), в таком случае в алгоритме слово насос заменить на стояк.

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Maks2002 А в каких случаях нужен насос? Варинты установки насоса до и после ГАК ставить? Извините, может повторяюсь т.к. пока проблема есть, решаю поэтапно.

2Jail насос нужен тогда когда у вас частный дом и скважина рядом, или когда есть большая безнапорная ёмкость с водой и нужно создать давление. короче когда вода в большом количестве есть но давления нет.

насос ставится на входе системы (как стояк) а ГАК подключается как один из потребителей тоесть паралельно потребителям (толькол более толстой трубой, как у подвода или стояка).

ЗЫ: мы уже с Вами разговаривали вроди, Вы не решили своей проблемы? какие вопросы остались? создайте ветку или напишите мне в личку. если конечно хотите

Jail
Найдите любую нас. станцию и всё станет понятно, куда ставить насос. Вообще ГА можно ставить в любом месте системы ВСнаб., где вам удобно, хоть врезать в подводку унитаза : )) до винтиля ... С автоматикой то же самое, но там провода больше понадобиться ..

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

2Maks2002 Решил частично , на кухне поменял стояк на МП, но пока испытаний не проводил. В ванной удалил внутреннюю ржу крана - стало лучше, но хочется масшатбно и надолго решить.