Всем привет!
Меняю проводку в старой квартире.
Купил щиток, металлический под счетчик и автоматы.
Но по ходу в него все не влезет (2 УЗО, 5 однополюсных автоматов и основной двухполюсный...), плюс еще нужно разместить клемники где-то... Поэтому поставил еще небольшую пластиковую коробку чуть выше щитка. Думаю, туда поставить все автоматы, а счетчик, УЗО и входной автомат оставить в щитке...
Теперь вопрос: Можно ли тянуть фазный провод и нулевой+защитный в разных гофрах(расстояние 30-40 см.). Есть большой соблазн протянуть в коробочку фазу отдельно 6-кой, а вот нули и защитные нули вести в основной металлический щит...
Сергей Тарасов написал :
Можно ли тянуть фазный провод и нулевой+защитный в разных гофрах(расстояние 30-40 см.). Есть большой соблазн протянуть в коробочку фазу отдельно 6-кой, а вот нули и защитные нули вести в основной металлический щит...
Не совсем понятен вопрос и смысл раздельной проводки. В любом случае рабочие фаза и ноль должны быть первоначально заведены на вводной автомат, а в вашу коробочку на автоматы пойдут уже с УЗО.
Это понятно, ввод выполнен 6-кой в основной щит. Там счетчик, вводной автомат, УЗО.
Дальше хочется провести фазу в коробочку и завести под гребенку... а вот провода, которые пойдут к потребителям, - хочется брать фазу с автомата в коробочке, а ноль и защитный - в основном щитке...
Сергей Тарасов написал :
хочется провести фазу в коробочку и завести под гребенку... а вот провода, которые пойдут к потребителям, - хочется брать фазу с автомата в коробочке, а ноль и защитный - в основном щитке...
Не совсем разумное желание - чем больше соединений, тем меньше надежность. Лично я не советую извращаться до такой степени.
Наоборот, соединений будет столько же. Просто все провода потребителей будут разделены. Фаза будет на 30-40 см короче и подключаться к автоматам в коробочке, а ноль пойдет дальше до щитка.
Обычная коробка Tyco под автоматы. Шина одна была, но хлипенькая - проще тогда уж на Din-рейку поставить. Но 2 шины - и уже в коробку влезет значительно меньше автоматов...
А чем плох мой вариант?
2Сергей Тарасов Естественно! А почему шинки разместить не можете? Я в Viko добавил, даже точки крепления есть, неужели в Tyco нет, если нет втулочку и шурупчик саморез никто не отменял.
И ревизировать приятнее. И, упаси боже, перекладывать проще.
Когда делал проводку в своем доме установил две коробки, по коробке на этаж. Удобнее и не надо будет мудрить при расширении дома. Причем все пять проводов по честному приходят на коробочки. Прелесть уже оценил. Не надо бегать когда проводишь работы и при аварийном отключении не надо бежать в прихожую. Выбилило автомат при сгорании лампы в светильнике.
И все-таки можно, чтобы фазный провод был короче нулевого и защитного на 30-40 см?
Коробка и щит стоят друг под другом, между ними гофра в бетоне. Просто в коробку не влезут автоматы и шины одновременно? Можно ли шины перенести в щит?
avmal написал :
Конечно можно, если провода из коробки в коробку не раздельно поуйдут. Иначе нужно делать дополнительную оболочку, что вы не захотите делат.
Что значит нераздельно?
Фаза пойдет отдельным проводом(6-кой) из щитка в коробку под гребенку на автоматы. Нули тоже раздельно (те, что остались от потребителей, фаза у них подключена к автомату) пойдут в щиток на шину...
Почему? Считаете, что коробочки это плохо?
Просто хотел сделать побольше независимых линий...
Теперь придется сократить до 6 на 2-комнатную квартиру...
6А - свет ванная
6А - свет комнаты
6А - свет коридор, кухня, сортир
16А - розетки кухня
16А - розетка под стиралку
16А - розетки комнаты, коридор, звонок.
Если проводка качественным кабелем 3х2.5 мм2, то на розетки я бы поставил автоматы 20А - и защита более чем достаточная (кабель долговременно держит до 25А), и меньше проблем будет в эксплуатации.
Розетки на 10А или 16А, это понятно. Но тут на 1 автомат вся кухня, на 1 автомат - остальная квартира. Бытовой прибор мощностью более 3.5 кВт (16А) для обычной розетки не найдешь, а вот 2 прибора по 2 кВт в кухне очень возможно. Электрочайник + микроволновка + двухкомпрессорный холодильник = выбитый 16А автомат. С 20А автоматом и кабелем, разведенным на несколько розеток, будет совершенно безопасно и удобно.