Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 305
#504648

Ситуация такая - есть квартира, в ней распаечная коробка. До коробки от щитка идет двужильный провод, фаза и ноль. От коробки к розеткам протянуты уже трёхжильные с земельным проводом, который подключен в евророзетках на корпус (ну... на усики эти, как их назвать - не знаю), а в коробке все жёлто-зелёные провода соединены в общую кучу, но не с нулём! То есть такой вот задел на будущее, вдруг когда до этой коробки дойдёт нормальная трёхжилка.
Вот и вопрос - а имеет ли это право на существование?

Регистрация: 08.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 383

Сейчас начнется, по форуму глядели, про заземление, зануление - это ключевые слова

концы должны быть все заизолированы обязательно, иначе при пробое на корпус хоть одного прибора вы получите фазу на корпусах ВСЕХ.
например у вас пробило обогреватель, а фаза появилась на стиралке в ванной или на холодильнике.
если розетки соединены шлейфом то тоже самое.
можно отключить просто в каждой розетке защитный провод чтобы не делать это в щитке.

Регистрация: 01.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 305

Спасибо, именно так и подумал...