всем привет!

можно ли делать всю нижнюю проводку (для розеток и т.п.) не под стяжкой, а через верх?... и если да, то на что, кроме количества провода, я попадаю?...

прораб предложил сделать по такому варианту для экономии времени...

и еще... чем принципиально отличатся проводка из провода NYM от ПВС кроме цены?... можно ли ПВС прокладывать не в гофре, а "голым", как есть?...

извините за чайниковские вопросы, есличо - я пока не спец в этом:=)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Krick написал :
можно ли делать всю нижнюю проводку (для розеток и т.п.) не под стяжкой, а через верх?... и если да, то на что, кроме количества провода, я попадаю?...

Если потолки будут зашиваться ГКЛ, то это оптимальный вариант, поскольку разводку уже точно не затопчут до заливки стяжки. Тем, "которые не электрики", до лампочки по чему ходить - по металлическим трубам или по гофре. На количастве провода вы практически не попадаете, а в некоторых местах и экономите.

Krick написал :
чем принципиально отличатся проводка из провода NYM от ПВС кроме цены?...

Однопроволочной жилой, тройной не поддерживающей горение изоляцией и тем, что он кабель, а не провод.

Krick написал :
можно ли ПВС прокладывать не в гофре, а "голым", как есть?...

За подвесными ГКЛ потолками нет.

если часть потолка (допустим, в пределах одной комнаты) зашита под ГКЛ, а часть - просто выровненный и оштукатуренный, ну или подвесной, к примеру... в этом случае допустимо делать через потолок?...

само собой, что вниз провода будут вестись по вертикали...

ну и до кучи... для NYM гофрорукав не нужен?...

avmal написал :
что он кабель, а не провод.

И еще света боится солнечного, а ПВС нет.

Krick написал :
для NYM гофрорукав не нужен

Если не в стяжке, то нет

VladislavV написал :
еще света боится солнечного, а ПВС нет

Имеется ввиду, в течение установленного срока службы?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

А если укладывать кабель в стяжку (в гофротрубе) - обязательно ли вести кабель вдоль стен на расстоянии ~150 мм, или можно по диагонали через комнату? А то очень заманчивые трассы получаются - с одним небольшим изгибом в дверном проеме. Т.е. проводку можно будет сделать действительно сменяемой от щитка до распаечных коробок в комнатах.

В панельных домах кабельные каналы изготавливали по диаганалям,сейчас наверное тоже.Если так,то можно,если на стены ничего вешать не будут.

evgenygrig написал :
можно по диагонали

Если стяжка толстая - произвольно.
Если тонкая - параллельно архитектурным линиям.
Сколько сантиметров считается "толсто" - не помню, вроде 8.

Естественно, что это формальное ограничение для официальных проектов.
Но если паркетчики сверлом въедут, то будет обидно.

в гофротрубе

В гладкой трубе.

ВТБ! написал :
Имеется ввиду, в течение установленного срока службы?

Не приставайте. Боится, и все.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2VladislavV Перестаньте человеку мозги компостировать - пусть прокладывает в "гоофре".