Собственно попытка короткого отчета об использовании ЗАС-8.0
Исходные данные: МО, стародачный поселок, воздушка неизвестной степени убитости
Преамбула
Дивайс был приобретен осенью 2006 года с доставкой в Москву. Оплата осуществлялась по безналу, вопросов никаких. После подключения ЗАС начал отрубать дом буквально с интервалом в пять минут. Напряжение при этом укладывалось в пределы допуска с хорошим запасом. В результате переписки изготовитель рекомендовал проверить нейтраль: часто бывает так, что в результате подгорания ноля ЗАС отключается. Должен отметить, что мне даже было предложено прислать агрегат обратно для настройки под мои параметры. Решил не злоупотреблять.
В связи с необходимостью полной ревизии моего подключения к поселковой сети ЗАС был демонтирован и положен на полку до лучших времен.
Амбула
Наконец дошли руки. Полностью проверили подключение обоих домов к поселковой линии. Обнаружилось много интересного, например, идущие от дома медные провода воздушки были кое-как накручены на алюминивые провода поселковой линии. Крутили это в незапамятные времена все из себя официальные профессиональные электрики… Все места соединений проверили, все скрутки заменили на "орехи", обжали все доступные контакты.
На данный момент имеем такую схему: счетчик-ЗАС-стабилизатор "Сатурн"-электрощит(ы). В этой схеме ЗАС используется для (а) защиты дорогого стабилизатора и всего прочего от 380V, и (б) для дополнительного контроля за нагрузкой на линию.
ЗАС работает корректно, претензий нет. Бывает, что отрубает линию на штатное время если включена большая нагрузка (свыше 4 кВт). Считаю это полезным, ибо предотвращает подгорание нейтрали.
Пожелания разработчикам
Агрегат полезный, а для тех, у кого нет нормального стабилизатора -- необходимый. К работе претензий нет никаких. Но надо сделать нормальный корпус! Торчащие откуда-то сбоку провода, слепые лампочки, нетрадиционная ориентация, дурацкий (пардон) шрифт -- форма не соответствует содержанию абсолютно!
Домосед написал :
Торчащие откуда-то сбоку провода, слепые лампочки, нетрадиционная ориентация, дурацкий (пардон) шрифт -- форма не соответствует содержанию абсолютно!
Только сегодня думали над этим... Чтобы решить такие проблемы, нужен хороший производитель корпусов, а таких... Подумываем над китайским вариантом, но всё непросто. Они хотят делать полный цикл контрактного производства, т.е. выдавать законченный продукт, но при этом мы кто?
Вот что можно сделать немедленно - заменить шрифт. Давайте предложения (можно в личку).
Кстати, вот пример лаконичного дизайна: отопительный котел Виссманн Витопенд-100 - типичный немец, выглядит даже аскетично ИМХО. Но зато содержание - нет слов!
ИМХО та же история и в ЗАС: дизайн почти нулевой, но компенсируется сравнительно неплохой начинкой, если учесть, что сейчас все ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 комплектуются ОПН (или УЗИП) варистором на 600 джоулей в качестве грозозащиты.
Спасибо за объективность!
ppkvin написал :
Вот что можно сделать немедленно - заменить шрифт.
Я бы не суетился. Дизайн, конечно, оставляет желать, но я бы решал вопрос в комплексе, вместе с новым корпусом. Потому как туда просится и логотип вашей фирмы (аккуратный, "техничный") и т. д. В конце концов, не это пока главный фактор, влияющий на объем продаж, ИМХО :-)
Например, духовка (3 кВт) и сушилка (2,2 кВт), хотя за суммарной нагрузкой следим и не перегружаем. Или та же духовка плюс СВЧ (1,5 кВт). Плюс фоновое потребление порядка киловатта (свет, ТОПАС, компьютер, полотенцесушитель, два больших холодильника, техника в режиме ожидания).
Запуск скважинного насоса (2,2 кВт) на ЗАС не влияет. Вообще, правил "если включено то-то и то-то, то ЗАС сработает" пока не выявлено. Помехи могут идти и из поселковой линии.
Домосед написал :
Помехи могут идти и из поселковой линии.
У меня пока не сделали полную ревизию с разборкой всех резьбовых соединений на ТП, в том числе трансформатора, тоже линия была не очень... Цена вопроса - цифровой мультиметр для бригадира электриков...
Кстати, если производитель не стесняется на своем сайте выложить эксплуатационную документацию по своим изделиям, это вызывает куда большее уважение, чем типовое "звоните, расскажем"...
ВТБ! написал :
Выбор номиналов мне что-то напоминает.
Не препарировали?
Спасибо за ссылку. Эти ребята покупали наши девайсы... Схему не раскрывают... Используют наименование ЗАС (правда оно не запатентовано в отличие от Jack Guard).
Еще замечание: на Дин-рейку ставить 1.2 кВт - ное ус-во как то нерационально, хотя бы 5 кВт.
Попытаемся по честному выяснить наличие нарушения авторских прав... Хотя нет цены на эти замечательные девайсы. На 0.5 кВт - совсем примитив...
Спасибо, цены гораздо выше наших, хотя ОПН отсутствует (они же не знают, что мы ставим В32К250). Сравните: наши рекомендемые розничные для ЗАС с ОПН: ЗАС-5.0 - 2800, ЗАС-8.0 - 3100 руб. Кроме того, двухдиапазонные еще не успели родить... По крайней мере, по ценам - не конкуренты... И еще: у нас уже 7 версия программы AVR, а у них видимо, первая.
Кроме того, сэкономили 10 руб. на индикаторе "фаза" (или посчитали ненужным)...
И последнее: почему нет нашей продукции (которая лучше ИМХО и дешевле)?
Меня смутили фразы об энергии импульсов 0.8Дж - маловато для многокилограммовых изделий.
почему нет нашей продукции (которая лучше ИМХО и дешевле)?
Адресую этот вопрос обратно.
Торговать не умеете, видимо.