Товарищи профессионалы!
Подскажите, как зависит максимальная мощность, которую кабель может пропустить б(ез пиковых колебаний, то есть в рабочем режиме и длительное время без ущерба для себя и приборов) от диаметра сечения кабеля, многожильности/моножильности и способа прокладки скрытая/открытая?
В инете искал, но данные противоречивые.
Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sFx написал :
диаметра сечения кабеля

Вы определитесь сначала - что в инете найти хотите. Диаметр и сечение разные вещи. А лучше откройте ПУЭ.

avmal написал :
лучше откройте ПУЭ

Угу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Угу.

Что? Опять?

avmal написал :
А лучше откройте ПУЭ.

И ещё, при выборе сечения, не забудьте учесть потери в кабеле.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

sFx написал :
В инете искал, но данные противоречивые.

  • данные противоречивые потому, что нужно учитывать пиковый, временной и т.п. характер нагрузки тоже, а не только тип кабеля и способ его прокладки...
  • и потом все равно проверять его по нагреву относительно данных завода-изготовителя этого кабеля...

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

считайте проще 1 квадрат - 10 ампер

Ler написал :
считайте проще 1 квадрат - 10 ампер

А вот такие расчеты лучше оставить сантехникам

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

2sergey_sav конечно, лучше понаписать хрен знает чего не ответив толком человеку ничего, но за то типа выставица круто умным и всезнающим, очень умно!

чел собирается не космолёт запускать на 10 километровом кабеле, наверное, а обычный бытовой вопрос, вот и ответьте почеловечьи, если знаете, конечно

может тогда скажите для сантехников какое сечение нужно для 100 амперного, длиною, к примеру метров 30?

и вообще, при чём тут сантехники?

2sergey_sav 1/2'' - 10 атмосфер?

2sFx Вы таблицу 1.3.4 из пункта 1.3 ПУЭ прочтите. Если появятся вопросы по ней - задавайте.

Ler написал :
и вообще, при чём тут сантехники?

Приношу свои извинения сантехникам, они действительно тут не при делах. Виноват.
Конкретика и, смею заметить, не заумная уже была - от ВТБ .
Смотрите таблицы.

Ler написал :
Какое сечение нужно для 100 амперного, длиною, к примеру метров 30?

Какова фазность, какой материал, где проложен, допустимые потери (2%, 5% или иное)?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2Ler Кстати по вашему методу расчета получается для тока в 100 А, достаточно 10кв. мм, но разочарую Вас, не потянет этот провод по допустимому току, да и 16 кв. мм - на пределе.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
2Ler Кстати по вашему методу расчета получается для тока в 100 А, достаточно 10кв. мм, но разочарую Вас, не потянет этот провод по допустимому току, да и 16 кв. мм - на пределе.
__________________

Да господи, возмите 2 кв на 10 ампер. Сущность определения то верна.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Не-а, нельзя брать 2 кв. на 10А

Тут у нас подключали холодилку из расчета 1 кв.мм. сечения медного кабеля на 2,3 Ампера

Так что не надо тут... волюнтаризмом заниматься.
Этот... волюнтаризм... к ущербу для имущества привести может.

А я вот, шустрой софтинкой иногда пользуюсь
Может кто оценит..поспорит

evgenygrig написал :
Не-а, нельзя брать 2 кв. на 10А

Что маловато?

проще смотри таблицу

Ещё можно воспользоваться

2Auri
Уже неоднократно натыкался на Вашу прогу, но так и не проверил на практике.
Обязательно посмотрю.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 100

Всем спасибо!
Особенно тем, кто дал ссылки и Ler (примерно такой упрощенный ответ я и ожидал)