УЗО на дом, а к нему все домовые автоматы. По опыту, утюг, плитка и чайник на 1 автомате 16А не уживутся - ставьте 3 автомата на разные розетки. Не забывайте о возможности подключения электрорадиаторов в спальне.
Автомат 25А для отвода на баню. Затем тяните кабель 50 метров до бани. В бане ставьте УЗО и 2 автомата 16А и 10А.
забыл, наверное, очень существенный момент: в доме и в бане будут отдельные щитки, но счетчик только в доме. Расстояние до бани - 50 м. Т.е. пока не очень понятно, что именно монтировать в домовом щитке? От чего вести кабель в баню? От счетчика? Или монтировать все (оба) узо только в доме, а "банные" автоматы - на щитке в бане? Отсюда у меня и возникла первоначальная идея об одном дифавтомате на щитке в доме, чтобы после него уже развести две линии на дом и баню и в бане смонтировать на щитке УЗО+автоматы - это нелепо?
ruki-kruki написал :
имелась в виду максимально возможная нагрузка всех потребителей (а их всего три - утюг, чайник и плитка - в сумме не больше 10 квт, да и то с запасом)
Ставьте на ввод автомат 25А - более чем достаточно.
ruki-kruki написал :
с километр!, может метров 800
Не факт, что С50 сработает от КЗ на такой длинной линии неизвестного сечения.
50А с одной фазы в данной ситуации - лёгкий перебор.
Небось и трансформатор перегружен?
evgenygrig написал :
4 розетки и две лампочки, а нагрузка 10 кВт?
имелась в виду максимально возможная нагрузка всех потребителей (а их всего три - утюг, чайник и плитка - в сумме не больше 10 квт, да и то с запасом). Если вопрос был о другом, извините, не понял.
evgenygrig написал :
УЗО желательно взять на ступень мощнее вводного автомата - чтобы от случайной перегрузки не расплавилось. УЗО на 40А будет мало - 40А*220В=8,8 кВт. Поэтому на дом УЗО только 63А.
вот это можете пояснить? - на вводе, т.е. ДО УЗО ставим автомат 50А, после него, соответственно УЗО 63А, а потом еще автоматы по линиям по 16 А. Не могу понять, почему ДО УЗО автомат МЕНЬШЕЙ мощности и ПОСЛЕ УЗО - тоже МЕНЬШЕЙ мощности?
[QUOTE=ВТБ!]Это отвод от ВЛ пять метров десяткой алюминия.
А сама воздушная линия - это провода по опорам.
Сколько сотен метров до трансформатора (по трассе) и какое сечение проводов в этой магистрали?
неправильно сформулировал. Во-первых, отвод от ВЛ не алюминием, а медью 6 мм, во-вторых, сама ВЛ - это и есть алюминий - 10-ка (ну, кажется, так, не меньше - это точно). До трансформатора - эдак с километр!, может метров 800 .
ruki-kruki написал :
ВЛ - АL 10 квмм, расстояние от ввода до щитка - 5 м
Это отвод от ВЛ пять метров десяткой алюминия.
А сама воздушная линия - это провода по опорам.
Сколько сотен метров до трансформатора (по трассе) и какое сечение проводов в этой магистрали?
4 розетки и две лампочки, а нагрузка 10 кВт?
Надо класть минимум 3 отдельных кабеля от щита к розеткам, и ставить 3 автомата 16А. Я считаю оптимальным решением вести отдельный кабель 3х2,5 кв.мм. на каждую комнату, и защищать его персональным автоматом 16А.
Ну а на 2 лампочки действительно достаточно автомата 10А или даже 6А.
УЗО желательно взять на ступень мощнее вводного автомата - чтобы от случайной перегрузки не расплавилось. УЗО на 40А будет мало - 40А*220В=8,8 кВт. Поэтому на дом УЗО только 63А.
Автомат 25А на баню я предложил типа В, т.к. баня, как правило, расположена в противоположном конце участка. Следовательно кабель к ней длинный, на улице. Желательно поставить более чувствительный автомат типа В. А на ввод - обычный С50А
ruki-kruki написал :
Почитав форум, предполагаю такую схему (может, чего недопонял?):
ВЛ - автомат 50А - счетчик 50А - дифавтомат 32А (обслуживает дом) - автомат 16А - свет в доме
автомат 25А - розетки в доме
дифатовмат 25А (отвод на баню) - автомат 16А - свет в бане
автомат 16А - розетки в бане
все верно и правильно, только установите автомат
на освещение 10 Ампер
на розетки 16 Ампер
дифавтомат на вводе освещения и розеток, дома и бани, ставить не обязательно
достаточно установить обычное узо
Уважаемый, сперва надо определить конкретные нагрузки (мощность и, поделив на 220В, силу тока). А то вдруг вы там станок или электропечь на 10 кВт собрались ставить? Также определить, хотите ли вы при срабатывании 1 автомата оказаться полностью в темноте?
Затем под силу тока подобрать кабели (на розетки стандартно ставят 3х2.5 кв.мм).
Затем для защиты кабеля поставить автоматы (на кабель 3х2.5 кв.мм. стандартно 16 Ампер, максимум 20 Ампер).
Для начала видится такой примитивный набор после счетчика:
на дом
УЗО 63А/30мА (защищено от перегрузок вводным автоматом на 50А),
дом и баня.
Щиток со счетчиком в доме, отвод в баню на отдельный, второй щиток.
Нагрузка в доме - 10 квт, будут две линии - свет и розетки
Нагрузка в бане - 5 квт, тоже самое.
Почитав форум, предполагаю такую схему (может, чего недопонял?):
ВЛ - автомат 50А - счетчик 50А - дифавтомат 32А (обслуживает дом) - автомат 16А - свет в доме
автомат 25А - розетки в доме
дифатовмат 25А (отвод на баню) - автомат 16А - свет в бане
автомат 16А - розетки в бане
не очень понимаю, зачем еще автоматы после дифавтоматов (видел такую схему, которую, вроде бы не сильно ругали). С другой стороны, на др. схемах после дифавтоматов большей мощности стояли еще узо пониженной (скажем, после 32 - 16), а не автоматы. Короче гвооря, нужно ли еще после дифавтоматов ставить еще что-то (просто узо или просто автомат)?