Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#510233

Такое чувство что чего-то не хватает.

А почему так низко гребенки стоят? Не хватает фильтра грубой очистки перед счетчиком и 100микрон фильтра после счетчика, а еще редукторов. Вообще как-то мало отводов с коллектора

Еще не хватает обратного клапана после счетчика.

как я понял это мода пошла ставить фильт тонкой очистки со смывом перед счётчиком и без обратников.
также отвод от стояка равен по диаметру отводам от колектора - нонсенс.
по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Maks2002 написал :
по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

Да ну. У меня его тоже нет, и не переживаю нисколько. А если очень жарко становится - лучше окно открыть, и пустить свежий воздух.
Чем меньше элементов, тем надежнее система!

2Тычоблин
открытое окно ето сквозняк (при том холдный, ирезкицй перепад температур),
доказано что для проветривания ефективно на полную открыть окно на 5 минут даже в холодную погоду (при -20 время сократить ), а потом плотно окно закрыть. ефекта много, теплопотерь мало.

Тычоблин написал :
Чем меньше элементов, тем надежнее система!

извините, но это постсоветское мышление, когда каждый елемент делался оч.хреново, и действительно ухудшал систему, НО Вы же делаете для себя а не для кого-то, вот и делайте хорошо и правильно. КАЖДЫЙ елемент.
не хотел обидеть, просто констатация факта.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Maks2002
Сейчас стеклопакеты позволяют оставлять тоненькие щелочки, и никакого сквозняка не будет. Тем более свежий воздух пускать в квартиру - это полезно.

Палецкий написал :
А почему так низко гребенки стоят?

Да они не очень низко. На 140 см где-то. А в принципе нам так надо. Т.к. сверху пойдут шкафы и водонагреватель.

Палецкий написал :
100микрон фильтра

Что такое 100 микрон фильтр. Про грубой очистки понял - добавлю.

Палецкий написал :
а еще редукторов.

Редукторы я так понимаю чтобы равномерный напор был?

Maks2002 написал :
отвод от стояка равен по диаметру отводам от коллектора

Отвод от стояка должен быть больше диаметром?

wall_design написал :
Еще не хватает обратного клапана после счетчика.

Для чего он нужен и как выглядит?

Maks2002 написал :
по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

Регулятор не буду добавлять. Переживу. Буду проветривать чаще. Тем более что подумываю о приточной вентиляции.

c911 написал :
Да они не очень низко. На 140 см где-то. А в принципе нам так надо. Т.к. сверху пойдут шкафы и водонагреватель.

...вроде унитазная инсталяция перекрывает доступ к обслуживанию!?

c911 написал :
Что такое 100 микрон фильтр.

...это тот, который у Вас с манометром

c911 написал :
Редукторы я так понимаю чтобы равномерный напор был?

....скорее приемлимый, согласно норм 2-3 атм. Кроме того редуктор защитит МП от гидроудара и прорыва, когда комунальщики с водой химичат

...отводов от коллектора реально мало, я бы сказал - критически

Палецкий написал :
вроде унитазная инсталяция перекрывает доступ к обслуживанию!?

Нет. Там эту штуку сверху сниму. Перед съемкой забыл убрать. Хотя может чуть и перекрывает .... Но по другому не выйдет.

Палецкий написал :
...отводов от коллектора реально мало, я бы сказал - критически

Добавлю.

да ладно Вы все прицепились к человеку что мало отводов от колектора, может ему столько надо, у меня тоже 3 смесителя + стиралка, нету колектора и нету падения напора, так что ... не колектором единым ...

2c911
а вот что критично так это:

схема такова:
стояк-кран-"грязевик"-счётчик-обратный_клапан-(редктор)-фильтр_тонкой_очистки-колектор
все остальніе схеми подключения это игра в прятки с приёмщиком.

что Вам надо сделать:

  1. переделать схему в соответствии к вишеуказаной
    2.дополнительно: поменять подвод к колектору на более толстую трубу (или поменять отводы к потребителям на более тонкую), для того чтобы полноценно работал колектор, или оставить как есть и регулировать потоки воды кранами на колекторе, хорошо что ето можно у Вас делать.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

c911 написал :
Отвод от стояка должен быть больше диаметром?

У меня, например, отвод от стояка 20-ка, от коллекторов 16-я труба (МП).

На счет выводов от коллеторов - на самом деле мало. Минимум 4 от каждого желательно.

Maks2002 написал :
... или оставить как есть и регулировать потоки воды кранами на колекторе, хорошо что ето можно у Вас делать.

А вот этого делать не надо. Шаровые краны такого не любят. Для этих целей есть специальные коллекторы, регулирующие напор.

2Тычоблин
а разве у автора на колекторе шаровые краны ? могу ошибатся но вроди у автора как раз раз регулировоние краны

Тычоблин написал :
отвод от стояка 20-ка, от коллекторов 16-я труба (МП).

самый правильный вариант

Тычоблин написал :
Минимум 4 от каждого желательно.

подскажите плиз, в плане ликбеза почему имеено от 4 , и чем грозит.

Я про "советскую систему" хотел : ) .. Вот в "советской системе" в квартиру приходило две трубы, стояли два крана горячей-холодной и отдельно на унитаз. Вопрос сколько стоит сейчас установка "советской системы" входа? И она нормально функциклировала : ), давление естественно в трубах не повышала : )) ... И сколько стоит установка того, что устанавливается сегодня? При этом её преимущества весьма сомнительны, + количество левого материала. А, если не левого, то устройство техшкафа, обойдётся папаше Дорсету в ... ? ...
" Да будут словами вашими "Да" - да, а "нет" - нет, а что сверх этого, то от лукавого" : ))
.. Да будут у вас краны горячий и холодный, а что сверх этого, ... от бренда! : )))

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Maks2002 написал :
а разве у автора на колекторе шаровые краны ? могу ошибатся но вроди у автора как раз раз регулировоние краны

с911, Maks2002
Еще раз посмотрел фотки и, действительно, этими можно регулировать напор.
Приношу свои извинения.
Почему-то в первый раз померещились красные и синие ручки, что на шаровых ставят.

c911 написал :
Для чего он нужен и как выглядит?

Он нужен для избежания такого явления, как подмес и для того чтобы счетчик нельзя было скрутить. Поэтому его и ставят после счетчика.
На фото он виден, после счетчика.

Maks2002 написал :
а разве у автора на колекторе шаровые краны ? могу ошибатся но вроди у автора как раз раз регулировоние краны

Регулируемые у него.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Maks2002 написал :
подскажите плиз, в плане ликбеза почему имеено от 4 , и чем грозит.

Холодная, к примеру:

  1. на кухню (смеситель)
  2. На кухню (фильтрованная вода для питья)
  3. в ванную комнату (1-ый смеситель, мойка)
  4. в ванную комнату (2-й смеситель, ванна)
  5. туалет (бачок)
  6. Туалет (биде)
  7. Стиральная машина
  8. ... что-еще

Нужное подчеркнуть.

Горячая вода:
То же самое, кроме п. 2, 5, 7.

  • Нужно всегда иметь свободнм хотя бы один вывод. Мало ли, вдруг один из действующих выйдет из строя?

Тычоблин написал :

  • Нужно всегда иметь свободнм хотя бы один вывод. Мало ли, вдруг один из действующих выйдет из строя?

Кстати запас иметь точно надо. Только я сделал всю разводку как выяснилось, что холодильник какой я хочу требует подключения к водопроводу. Лед генерит он так Мне как то в голову не могло прийти, что для холодильника вода понадобится... А так у меня 7 точек холодной воды и 3 горячей.

С разводкой моей прояснилось. Спасибо.
А вот еще вопрос. Чтобы подключить водонагреватель. Нужно перед коллектором с горячей поставить кран и перекрывать его, когда его включаю. Так?

c911 написал :
А вот еще вопрос. Чтобы подключить водонагреватель. Нужно перед коллектором с горячей поставить кран и перекрывать его, когда его включаю. Так?

Не много не правильно написал. Водонагреватель подключается перед фильтром тонкой очистки? Дополнительный кран не нужен - сообразил.

Для водонагревателя нужен трехходовой шаровый кран. Вот он на фото. Сверху вода от стояка, снизу отвод на водонагреватель, а слева коллектор.

c911 написал :
Покритикуйте разводку.
Такое чувство что чего-то не хватает.

Не хватает качественных фильтров редукторов и коллекторов . Против ваших Китайских

И еще мозгов для тех кто ставит медь в стояк отопления

malenkiy написал :
И еще мозгов для тех кто ставит медь в стояк отопления

какие притензии к меди ?
Мозгов и знаний у тебя нет
прости за грубость

Дядя написал :
какие притензии к меди ?

...я вот тоже считаю, что уж если делать критические замечания, не плохо было бы аргументировать свои доводы, что б стало ясно почему так , а не иначе надо делать.

у него меди с гулькин нос Радиатор скорее от кислорода развалится чем от окислов меди
Более подробные ответы про медь у же были.
Ну если надо для вас поищу!

Дядя написал :
у него меди с гулькин нос

мне кажется, что внутренний диаметр по меди там такой же ,как и на подводке из черных труб