Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598
#512496

rdk написал :
Контакторы дорогие, речь идет о типовом решении для множества площадок...

Есть такая запчасть. Моноблочное ручное устройство ввода резерва на токи 100-630А.
Merlin Gerin Interpact

На 200А 4-х полюсное устройство ввода резерва код заказа 31143

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

rdk написал :
а чем отличается выключатель нагрузки от рубильника

Вы поймите, что для ответа на этот вопрос надо знать схему электроснабжения у вас. Это может быть и переключатель, способный ( при вашей помощи, конечно ) перекинуть нагрузку на резервный ввод, а может быть рубильник, который может включить вам свет или отключить.

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Контакторы дорогие, речь идет о типовом решении для множества площадок. Скажите, а чем отличается выключатель нагрузки от рубильника (мож и жаргон, но в каталогах рубильник)?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

rdk написал :
Речь идет о реверсивном рубильнике

  • Все-таки тогда, наверное, о перекидном...
  • а на пускателях-контакторах что не хотите сделать?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

rdk написал :
Подскажите (желательно подтв документально), когда на вводе в щит можно ставить рубильник, а когда нужно автомат?

  • "рубильник" - это жаргон, правильно говорить "разъединитель"

ВТБ! написал :
Рубильник обеспечивает видимый разрыв цепи.

  • Сейчас появились автоматы и контакторы, где прозрачная крышка позволяет выполнить это требование ПУЭ без рубильника-разъединителя...

rdk написал :
если щит- ВУ, ВРУ или ГРЩ- на вводе ставим автомат

Здание попадает под действие главы 7.1?
Тогда всё логично.

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Речь идет о реверсивном рубильнике. ЭУ-коммерческая. Я так понял, что если щит- ВУ, ВРУ или ГРЩ- на вводе ставим автомат, если щит АВР-контакторы защищаем автоматами, в др сл-е можно ставить рубильники

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! Понял.

Геннадий Б

Рубильник обеспечивает видимый разрыв цепи.
А модульные неавтоматические выключатели внешне выглядят в точности как автоматические (немодульных не знаю).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ!

ВТБ! написал :
рубильник или неавтоматический выключатель

Объясните, пожалуйста, разницу.

rdk

Речь идёт о бытовых или коммерческих/промышленных установках?
Под рубильником понимается рубильник или неавтоматический выключатель?
Если рубильник, то с плавкими вставками или без?

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Подскажите (желательно подтв документально), когда на вводе в щит можно ставить рубильник, а когда нужно автомат?