Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#511083

Здравствуйте фурумчане.
Решил вот сменить проводку в 3-х комнатной квартире 63 кв м. Набросал схему, вроде-бы правильно, но
возникли проблемы с УЗО. Хочется как-то уменьшить их количество до 4-х и правильны ли номиналы.
Посмотрите все-ли правильно развел. Сам я электромонтажник, но опыта в проективании почти ноль.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Не открывается. Напишите текстом:
УЗО ....
-- автомат .... нагрузка
УЗО ....
-- автомат .... нагрузка

ввод ВА 50А 2р
Счетчик 50А
УЗО 63А 300мА

1группа
УЗО 25А 30мА
ВА 1р 10А-свет зал+коридор
ВА 1р 10А-свет комната 1+комната 2
ВА 1р 10А-свет кладовая+ванная+туалет
ВА 1р 10А-свет кухня+лоджия

2группа
УЗО 40А 30мА
ВА 1р 16А-зал-розетки 2+2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-комната 1-розетки 2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-комната 2-розетки 2+2+2 шт.

3группа
УЗО 40А 30мА
ВА 1р 16А-туалет-водонагреватель накопительный
ВА 1р 16А-ванная-стиральная машина
ВА 1р 16А-туалет+ванная-теплый пол

4группа
УЗО 40А 30мА
ВА 1р 16А-ванная+коридор+кладовая-розетки 1+2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-кухня+лоджия-розетки 3+1+1 шт
ВА 1р 16А-кухня-розетки 2+2шт. (на фальшфартуке)

5группа
УЗО 63А 30мА
ВА 1р 16А-кухня-СВЧ печь
ВА 1р 25А-кухня-электродуховка +электророзжиг+вытяжка

отдельно ВА 1р 10А-кухня-холодильник

ввод в квартиру ВВГнг 3x10мм
разводка:
розетки 3x2.5
свет 3x1.5
коммутация в щитке кабелем ВВГнг 6мм

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Если все группы прикрыты УЗО меньшего номинала, то "вводное" УЗО не нужно.

группа "сухих" помещений
УЗО 63А 30мА
ВА 1р 10А-свет комната 1+комната 2
ВА 1р 10А-свет зал+коридор+кладовая
ВА 1р 16А-зал-розетки 2+2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-комната 1-розетки 2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-комната 2-розетки 2+2+2 шт.
ВА 1р 16А-коридор+кладовая-розетки 2+2+2 шт.

группа "мокрых" помещений
УЗО 63А 30мА
ВА 1р 10А-свет ванная+туалет
ВА 2р 16А-туалет+ванная-теплый пол
ВА 2р 16А-туалет-водонагреватель накопительный
ВА 1р 16А-ванная-стиральная машина + 1 розетка

группа кухни
УЗО 63А 30мА
ВА 1р 10А-свет кухня+лоджия
ВА 1р 16А-кухня-СВЧ печь
ВА 1р 20А-кухня-электродуховка +электророзжиг+вытяжка
ВА 1р 16А-кухня+лоджия-розетки 3+1+1 шт