Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#511552

Подскажите специалисты как правильно провести проводку под землей.Есть скважина на огороде сто метров от дома надо подключить насос киловатный думаю на глубину в один метр проложить гофру пластмассовую а в неё ПУНП 2х2,5.Это нормальный вариант или лучше както по другому сделать сразу скажу что воздушку тянуть не хочу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gryzchik написал :
гофру пластмассовую а в неё ПУНП 2х2,5.

Вот только так делать не надо. Во-первых - ПУНП - провод и для прокладки под землей не предназначен, а во-вторых вы своей гофрой что-то типа дренажа на своем участке сделаете, где вся вода будет собираться. В третьих вам никак без трех жил не обойтись. Если для себя, то потратьтесь и положите на глубину 80см кабель ВБбШв и не 2,5, а 4 квадрата, чтобы на 100 метрах не терять драгоценную мощность.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

На глубину в один метр проложить:песок 20 см,бронированый кабель (ВБбШв),песок, кирпичики,лента "НИЖЕ КАБЕЛЬ НЕ КОПАТЬ"....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
песок 20 см,бронированый кабель (ВБбШв),песок, кирпичики,лента "НИЖЕ КАБЕЛЬ НЕ КОПАТЬ"....

Не совсем так - песок, кабель, песок и лента. Засыпка траншеи без строительного мусора, хотя, какой там может быть мусор на дачном участке? С лентой кирпичики не обязательны.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Если бюджет не позволяет или не найти бронированый, то ввг 3*2,5 в напорной ПНД трубе (концы загерметизировать) и хотябы камнями трубу не давить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
Если бюджет не позволяет или не найти бронированый, то ввг 3*2,5 в напорной ПНД трубе

ВВГ можне и без всякой труы, но сечение на 100м лучше все-таки 4 квадрата.

Вы еще не упомянули,что лучше прокладывать ВВГ змейкой,что-бы не порвало или уточкой на подъемах.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Screen написал :
Вы еще не упомянули,что лучше прокладывать ВВГ змейкой,

Не упомянул - как-то об этом и не вспоминаю даже. Это закон.

юра Т Вы правы бюджет не резиновый посмотрел цены на кабеля и огорчился поэтому наверно придется остановится на варианте с ВВГ без трубы.
Всем спосибо за ответы.Спасибо Screen за дополнение я не специалист и таких тонкостей не знал.
И если не трудно ответьте на пару вопросов.
1.Почему вы настаеваете на трехжильном кабеле?
2.Сколько примерно прослужит ВВГ в земле если при прокладке не нанести ему механическое повреждение?

Ещё раз спасибо всем за ответы

Gryzchik написал :
Почему вы настаеваете на трехжильном кабеле?

По привычке.
Трубопровод от скважины к дому будет? Или вода только для удалённого участка?
Скважина со стальной обсадной трубой?
Насос погружной или на поверхности?
Стационарный или будет демонтироваться чаще одного раза за год?
УЗО на линию будет?

Gryzchik написал :
ВВГ

АВВГ?
Сто метров копать не лень? Воздушкой никак?

Труба обсадная железная внутренний d70мм
Копать всё равно придётся для трубы под воду для дома тянуть труба пнд, копать на глубину метр так как глубина замерзание у нас такая.
Насос на поверхности центробежный однофазный типа Агидель или Кама 17
Узо ставить не планирую так как насос будет стоять в приямке а там от влажности будет срабатывать когда надо и не надо

АВВГ?
Сто метров копать не лень? Воздушкой никак?

Так рекомендуют вроде ВВГ
Представь стоит столб посреди участка как три тополя на плющихи

Gryzchik написал :
рекомендуют вроде ВВГ

Да, но стометровая бухта 2*4 денег стоит, алюминий 2*6 подешевле, наверное.

от влажности будет срабатывать когда надо и не надо

С чего бы? Хотя бы на 300мА, если корпус насоса надёжно заземлить на обсадную трубу, желательно сталью.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Gryzchik написал :
Представь стоит столб посреди участка как три тополя на плющихи

Про п-Плющиху, пожалуйста, ни слова - святое, но натянуть по воздуху получится быстрее, т.е. дешевле, чем закапывать. Просто подумайте немного.

За плющиху извиняюсь никого не хотел обидеть.
avmal Вы правы абсолютно сам долго думал как вести под землёй или воздушку.Но есть пара моментов которые перевешывают плюсы воздушки.

avmal написал :
натянуть по воздуху получится быстрее, т.е. дешевле, чем закапывать

Автор всё равно под водопровод траншею копает - быстрее никчему.