#48766

Интересно, а у меня в деревенском доме ввод через внешнюю стену сделан через керамические трубки длинные. It's cool!!! Или нет?

ВТБ! написал :
Могу предложить идиотскую идею:
использовать вместо электромонтажных труб водопроводные на резьбовых соединениях. Протягиваем кабель через все детали, а потом скручиваем или соединяем сгонами.
Если сложности с поворотами - используем уголки на ступень больше, на трубе резьбу витков 6-8 и футорки.

Почему идиотская - у меня в доме (ленинградский проект примерно 78-80 г) кабель до плиты шел под деревянным полом в стандатной дюймовой трубе, единственное соединение на ней не резьбовое а типа обжимного. А в соседнем доме восстанавливали лифт - так просто пустили межпролетов трубу с кабелем и управлением.

2ВТБ!

Да, действительно, не заметил твоего сообщения. А чё дизайн? Можно сделать горизонтальный отвод. Повесить на него грушу и молоти руками, ногами и головой. Ни кто и не подумает, что внутри провода.

2dallas
Толщина зависит от твердости лбов или технической оснащенности хулиганов в вашем подьезде и их желания сделать вам подлянку

dallas

В любом случае будет не хуже пластикового короба.

2ВТБ!
А про трубу-то, про трубу-то, про диаметр и про толщину стенок? В случае кабеля с резиновой изоляцией я, к сожалению, не нашел информации.. Только для провода.

Обязательно.

Скрутить вариант, вид будет да, хороший
Трубогибом тоже вариант, уже думал, по месту глянуть нужно.

Тут ещё другой момент, если трубу металлическую то по СП 31-110-2003 нужно брать трубу с толщиной стенок 3,5 если 16 квадратов, такая труба, если обычная, то начинается диаметром от 50-ти . НО в этом СП указана инфа для ПРОВОДА а не для кабеля.

Для кабеля в резиновой изоляции например 37033 H07 RN-F 3x16 или нашего подобного (пока незнаю какой) мне кажется должна любая труба подойти, лишь бы кабель в нее влез? Если так, то на 30 будет хорошо..
Трубу обязательно на PE, ага?

Великий Кузен

Угу, я давно предлагаю - уж больно дизайн забавный получится.

Есть ведь трубы водогазопроводные и угольник прямой. Всё стандартное. Скрутил и всё.

2dallas
Согните трубогибом....

dallas

После прокладки кабеля стальным профилем в форме буквы П закрыть - пусть хоть кувалдой колотят. Но водопроводными трубами на резьбовых соединениях прикольнее.

2BV
Если брать трубу которую можно согнуть так вот просто - то зачем она вообще, труба такая? Из оцинковки действительно хиленькая конструкция получится.. А вот гибкий кабель в гнутую трубу протащить есть вероятность, тянуть и подталкивать с другой стороны..

Протащите кабель, а потом согните трубу

Еще можно защитить кабель оцинковкой сделанной домиком и прибитой к стене - кривовато, но дешево.

2ВТБ!
Да.. бюджет ограничен, из своего же кармана .. Но если это существенно улучшит ситуацию, я думаю готов.. Там всего 4 метра, лучше сразу чем потом перекладывать. Гибкий - собственно думал в трубе с углом, если не двумя, будет легче уложить, гибкий он есть гибкий.. Только вот по монтажу, я понимаю можно облудить концы и хуже ничем не будет чем моножила.. ?

dallas

Если бюджет допускает, то почему бы и нет? Но зачем гибкий?

Кроме трубы и пластикового короба можно ещё предложить металлический короб и металлорукав, в том числе в комбинации с прямыми трубами (для защиты поворотов).

2ВТБ!
Встречное предложение, может тоже идиотское? А если взять гибкий силовой кабель 3x16? 16 квадратов кажется перебором, но с другой стороны 3x10 в трубе держит немногим больше 50А, запаса совсем не получается ну или небольшой... Ибо в данном случае или труба или короб пластиковый, вариантов нет. ввод 50А.

dallas написал :
Может ещё идеи есть какие?

Могу предложить идиотскую идею:
использовать вместо электромонтажных труб водопроводные на резьбовых соединениях. Протягиваем кабель через все детали, а потом скручиваем или соединяем сгонами.
Если сложности с поворотами - используем уголки на ступень больше, на трубе резьбу витков 6-8 и футорки.

ВТБ!

У нас в новостройке по всем квартирам в общем корридоре положили, причем ужасным образом в коробе китайском который не закрывается нормальным образом...

В металлической трубе, если есть изгибы под 90 градусов, как минимум один, NYM 3x10 можно будет положить как считаете? Мне кажется сложно.. Если из двух отрезков только, соединять как.. В данном случае 50А, соотв. 11кВт. Может ещё идеи есть какие?

Serg333

Если по стене в общем коридоре, то лучше бы в металлической трубе - какая-никакая антивандальная защита.
Но может быть и через старую трубу сумеют протащить.

А какая разрешённая мощность ввода?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1111

2Serg333
По общедоступной стене на лестничной площадке???
Мне электрики тоже предлагали, но я отказалась. Пока и старый провод жив.
А щиток на площадке у нас уже разок горел, да и соседям звонковый провод уже резали... хулиганов больно много. Лучше уж старый, но в канале.

Спасибо, но "сказано-сделано" сделало злую шутку. Я уже в который раз забыл, что сначала надо все самому проверить и как то полубессознательно уже приобрел ПВС Теперь вот практически на 100% уверен что надо трубу или гофру покупать....

Serg333

ПВС - это они предлагали для перетяжки в трубе.
Но если всё равно они же от этого отказались, то лучше NYM или ВВГ сечением побольше. 3*6, к примеру. Больше - не меньше.

Вот, почитайте:

2Serg333

ПВС нельзя. Он для удлинителей и подключения бытовых приборов, а не для стационарной проводки. Нужно ВВГ или NYM.

Где можно протянуть, а где нельзя отсюда не видно.

Приходили электрики и сказали, что нужно менять вводной кабель в квартиру (3х4). Велели купить ПВС. Правильно? И главное - смотрят и говорят меж собой - не.. тут не протащишь внутри канала, надо по стене тянуть. Разве можно по стене? И наверняка, если и можно, то в трубе наверное?????????????