ВТБ! написал :
Могу предложить идиотскую идею:
использовать вместо электромонтажных труб водопроводные на резьбовых соединениях. Протягиваем кабель через все детали, а потом скручиваем или соединяем сгонами.
Если сложности с поворотами - используем уголки на ступень больше, на трубе резьбу витков 6-8 и футорки.
Почему идиотская - у меня в доме (ленинградский проект примерно 78-80 г) кабель до плиты шел под деревянным полом в стандатной дюймовой трубе, единственное соединение на ней не резьбовое а типа обжимного. А в соседнем доме восстанавливали лифт - так просто пустили межпролетов трубу с кабелем и управлением.
Да, действительно, не заметил твоего сообщения. А чё дизайн? Можно сделать горизонтальный отвод. Повесить на него грушу и молоти руками, ногами и головой. Ни кто и не подумает, что внутри провода.
2ВТБ!
А про трубу-то, про трубу-то, про диаметр и про толщину стенок? В случае кабеля с резиновой изоляцией я, к сожалению, не нашел информации.. Только для провода.
Скрутить вариант, вид будет да, хороший
Трубогибом тоже вариант, уже думал, по месту глянуть нужно.
Тут ещё другой момент, если трубу металлическую то по СП 31-110-2003 нужно брать трубу с толщиной стенок 3,5 если 16 квадратов, такая труба, если обычная, то начинается диаметром от 50-ти . НО в этом СП указана инфа для ПРОВОДА а не для кабеля.
Для кабеля в резиновой изоляции например 37033 H07 RN-F 3x16 или нашего подобного (пока незнаю какой) мне кажется должна любая труба подойти, лишь бы кабель в нее влез? Если так, то на 30 будет хорошо..
Трубу обязательно на PE, ага?
После прокладки кабеля стальным профилем в форме буквы П закрыть - пусть хоть кувалдой колотят. Но водопроводными трубами на резьбовых соединениях прикольнее.
2BV
Если брать трубу которую можно согнуть так вот просто - то зачем она вообще, труба такая? Из оцинковки действительно хиленькая конструкция получится.. А вот гибкий кабель в гнутую трубу протащить есть вероятность, тянуть и подталкивать с другой стороны..
2ВТБ!
Да.. бюджет ограничен, из своего же кармана .. Но если это существенно улучшит ситуацию, я думаю готов.. Там всего 4 метра, лучше сразу чем потом перекладывать. Гибкий - собственно думал в трубе с углом, если не двумя, будет легче уложить, гибкий он есть гибкий.. Только вот по монтажу, я понимаю можно облудить концы и хуже ничем не будет чем моножила.. ?
Если бюджет допускает, то почему бы и нет? Но зачем гибкий?
Кроме трубы и пластикового короба можно ещё предложить металлический короб и металлорукав, в том числе в комбинации с прямыми трубами (для защиты поворотов).
2ВТБ!
Встречное предложение, может тоже идиотское? А если взять гибкий силовой кабель 3x16? 16 квадратов кажется перебором, но с другой стороны 3x10 в трубе держит немногим больше 50А, запаса совсем не получается ну или небольшой... Ибо в данном случае или труба или короб пластиковый, вариантов нет. ввод 50А.
Могу предложить идиотскую идею:
использовать вместо электромонтажных труб водопроводные на резьбовых соединениях. Протягиваем кабель через все детали, а потом скручиваем или соединяем сгонами.
Если сложности с поворотами - используем уголки на ступень больше, на трубе резьбу витков 6-8 и футорки.
У нас в новостройке по всем квартирам в общем корридоре положили, причем ужасным образом в коробе китайском который не закрывается нормальным образом...
В металлической трубе, если есть изгибы под 90 градусов, как минимум один, NYM 3x10 можно будет положить как считаете? Мне кажется сложно.. Если из двух отрезков только, соединять как.. В данном случае 50А, соотв. 11кВт. Может ещё идеи есть какие?
Если по стене в общем коридоре, то лучше бы в металлической трубе - какая-никакая антивандальная защита.
Но может быть и через старую трубу сумеют протащить.
2Serg333
По общедоступной стене на лестничной площадке???
Мне электрики тоже предлагали, но я отказалась. Пока и старый провод жив.
А щиток на площадке у нас уже разок горел, да и соседям звонковый провод уже резали... хулиганов больно много. Лучше уж старый, но в канале.
Спасибо, но "сказано-сделано" сделало злую шутку. Я уже в который раз забыл, что сначала надо все самому проверить и как то полубессознательно уже приобрел ПВС Теперь вот практически на 100% уверен что надо трубу или гофру покупать....
ПВС - это они предлагали для перетяжки в трубе.
Но если всё равно они же от этого отказались, то лучше NYM или ВВГ сечением побольше. 3*6, к примеру. Больше - не меньше.
Приходили электрики и сказали, что нужно менять вводной кабель в квартиру (3х4). Велели купить ПВС. Правильно? И главное - смотрят и говорят меж собой - не.. тут не протащишь внутри канала, надо по стене тянуть. Разве можно по стене? И наверняка, если и можно, то в трубе наверное?????????????