Уважаемые господа!
У меня на садовом участке накопительный водонагреватель (с тэном и реле ) 1,25 квт.
Можно-ли "бросить" в траншее заземляющий провод от контакта 3-х полюсной розетки на металлическоое ограждение (рабица) участка ? Расстояние от розетки до ограждения около 8 м. Столбы забиты в песчаный грунт на 1,5 м.
Имеет-ли смысл установить дополнительно УЗО на 10 мА и автомат на линию нагревателя ?
Спасибо !
Добрый день. Рекомендации вцелом правильные. Однако, разрешите дополнить. Вы обмолвились, что у Вас песчаный грунт. Он, как известно, обладает повышенным сопротивлением, что снижает надежность работы защитного заземления. Идеальный вариант, если есть возможность замера сопротивления мегомметром. Должно быть не более 4 Ом. Если такой возможности нет, то выбирайте штырь подлиннее и забивайте поглубже, а лучше контур из трёх штырей обваренных полосой треугольником. Хай щастыть.
Подобное требование выдвинуто для сопротивления всех повторных заземлителей электроустановки (при числе линий не менее двух).
Это значение не относится ни к сопротивлению заземлителя на вводе от ВЛ, ни к сопротивлению автономного заземлителя в системе ТТ.
Предлагаю родить истину совместно. Укажите, пожалуйста, величину сопротивления заземления, допустимую для данного объекта и грунта, со ссылкой есссно. Ведь безопасность - вопрос серъезный, а то парень и впрямь решит по забору ток пустить.