Дано. Новостнойка, электрика от строителей не разведена. Имеем:

  • ввод в кватриру: кабель ВВГ 3x6 и один многожильный провод желто зеленего цвета сечением 6;
  • в ванной из стяжки у стены торчит точно такой же провод многожильный желто-зеленого цвета сечением 6 (ну это для организации СУП как я понимаю);

Все три отвода желто-зеленого цвета прозваниваются в любой последовательность (т.е.
-- желто-зеленый из ВВГ;
-- желто-зеленый, многожильный который рядом с ВВГ приходит;
-- желто-зеленый, который в ванной торчит

Отсюда вопрос ну понятно, на том, что в ванной организуем СУП.
Тот, что в ВВГ желто-зеленый подключаем к шине PE, в квартирном шитке.
А что, блин, делать с тем многожильным, который зачем-то вывели вместе с ВВГ?
Зачем он вообще нужен?

Было бы понятно, если бы он прозванивался только с тем, что в ванной. Но он блин прозванивается и с тем, что в ВВГ. Может кто выскажет мнения?

Asid написал :
(ну это для организации СУП как я понимаю)

Точнее - ДСУП.

Asid написал :
А что, блин, делать с тем многожильным, который зачем-то вывели вместе с ВВГ?

Подключите их вместе на РЕ шину щитка и забудьте.имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Asid

В этажном щите сколько многопроволочных одножильных проводов заведено на шину PE?
Примерно вдвое больше, чем квартир на этаже?

Надо смотреть, на вскидку не скажу? А к чему вопрос этот?

Asid

Провод из ванной комнаты идёт в этажный щиток?