Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#513879

Попросил друг заехать к нему домой посмотреть почему холодная вода из крана на кухне бьет током, но от смесителя не бьет. Кухня питается от отдельног стояка. техники: стиралка, посудомойка, кофеварка, холодильник, чайник, комбайн, вытяжка, подсветка, теплый пол (30 квм) варка (3ф, 7,5кВт), духовка (ДВУХФАЗНАЯ, 5,4кВт).
Думали-думали, надцумали. Берем провод (2,5 квадрата) цепляем за стояк ГВ и Pe, мерием клещами на 2 ампера - 0.000
Соединяем стояк ГВ и ХВ - 0.000
Соединяем ХВ с Pe - 0.060 -держиться стабильно и периодически скачет от 0.027 до 0.131
Дом построен два года назад, ремонт сделан год назад. Ввод трехфазный, НА ВВОДЕ 63А!!!
После того как соединили трубу с проводом бить перестало.
В чем может быть сее чудо елехтрики.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Какой-нибудь му-к проживающий по данному стояку подключил, например, незаземленный водогрей.

РекламаБоксы IEK серии PRIME

Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!

Подробнее

Возможно, но 90% Москвы живет вообще без заземления, с техникой (сам подключал) и нормально

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3619

Kuzia написал :
почему холодная вода из крана на кухне бьет током, но от смесителя не бьет.

Непонятно, кран и смеситель в разных помещениях и почему на кухне кран только с холодной водой (не смеситель?).

Kuzia написал :
ГВ и Pe, мерием клещами на 2 ампера - 0.000
Соединяем стояк ГВ и ХВ - 0.000
Соединяем ХВ с Pe - 0.060 -держиться стабильно и периодически скачет от 0.027 до 0.131

Тоже непонятки... А если замерить напряжение?