Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#686764

крутили переменное сопротивление-давление розжига,гнули контакты,которые дают искру,ставили шайбы меньшего диаметра в трубу отработанных газов.

Alex RR написал :

А как они его настроили? Что сделали-то чтобы не "хлопал"?

не ну небольшой хлопок бывает - не бывает чтобы как газовая плита бесшумно.
когда не правильно работает - то аж крышка бывает прыгает от детонации при взрыве

Ок. Будем ждать, пока просохнет. На самом деле квартира сырая. А котёл по-прежнему хлопает при включении,правда меньше. Самое интересное, что у соседей стоят такие же, и у всех так хлопают. Может так и надо? В форуме пишут, что надо поставить комнатный термостат- будет реже включаться.

ну и монтажик. Они бы еще счетчик на уровне плинтуса сделали
Конденсат образуется от того что эта труба холодная, а дома тепло и ВЛАЖНО. Возможно влажность связана с ремонтными работами. В последствии воздух будет посуше. Накрайняк утеплить.

Конденсат образуется при температуре на улице +5 градусов (и ниже) на трубе которая идёт с улицы. Её диаметр 75 мм. На фото она слева. И левая стенка котла тоже в конденсате.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Обычно плохой поджиг от малого зазора между электродами. Столкнулся с этим на Беретте. Колонка отвратительно поджигалась. Увеличение зазора на миллиметр сняло проблему навсегда.

аристон аристону рознь
есть электродоместиче (холодильники, стиралки), а есть термосанитари (водогреи, котлы www.mtsrus.ru)
Где у вас образуется конденсат? как сделан дымоход: коаксиал 60/100 или раздельный 80/80?
фотку бы

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

А что инструкция говорит? Образование конденсата допускается?
А вообще я чего-то недопонимаю...
читаю
Там написано:
вопрос: Где можно узнать информацию по водонагревателям Atiston?
ответ:Наша компания не производит водонагреватели.

Специалисты настроили котёл. Пока работает. А как бороться с конденсатом на входной трубе газовой камеры?

котел оказывается еще и новый.
Чё за желание залезть самому или лишиться гарантии? На работе небось таких заказчиков терпеть не можете

На завтра оказался запланирован технический осмотр всех систем дома (дом только сдан). В т.ч. Ваши коллеги будут. Уговорили, подождем до завтра. Кстати в моей инструкции пункта 7 нет.А потенциометр указан в пункте 2.11.(Е-регулировка медленного зажигания)

мдя, ёкарный бабай, мастер с 10 летним опытом
чем кричать что документации нет, взяли бы инструкцию и почитали, особенно п.7.11, и внимание к потенциометру Е, хоть и перевод корявый.
и не вздумайте в газ лезть

Вы же не просите хирурга чтоб он Вам(дилетанту,как Вы себя сами назвали) объяснил как вырезать аппендикс(а то че то побаливает,а платить в больничке-неохота,я лучше дома отлежусь).Так же и я ни за какие коврижки не полезу в телевизор,или там холодильник-себе дороже

никто никого не закидывал.
вам сказали - позвоните в сервис
вам же не нравится когда в ремонт приносят аппарат, а там уже поковырялся дилетант
и вообще каждый зарабатывает деньги как может, подумаешь компенсируете свои затраты ремонтом одного двух телевизоров

Ну правильно,шапками закидать любой может, а вот доступно объяснить дилетанту как устранить неисправность-требуется мастерство. А у спецов, имеющих авторизацию, к тому же имеется вся документация по ремонту. С таким запасом теории наверно и чинить-одно удовольствие.

карабасник

и не поверю я что во всей Рязани нет человека который мог бы Вам помочь.А вы ему телек почините.Потом попьете пивка и разойдетесь вполне довольные друг другом.

ссори - это не в моих правилах, тем более на форуме
вы чините телевизоры, а занимаюсь(-лся) котлами.
Кулибины щас подтянутся и раскажут и про газовый манометр и про все остальное.
ЗЫ Только сегодня был у вас на выставке на Крупской, 17

Настройка давления розжига выполняется.... сервисом

Поподробнее то мона.Только вот,хм.Скажите а Вы будете давать советы по ремонту телевизора,человеку который видел его только со стороны экрана

Точно-взрыв. Подругому это не назовешь. В окошко-видно, что искра появляется, сильная и несколько раз. Понимаю, что на глаз определять-не серьезно.
Работаю в телеателье более 10 лет и привык чинить сам. А можно поподробнее про настройку давления?

котел с закрытой камерой сгорания.
розжиг электрический, контроль пламени ионизационный
Причина - камера сгорания заполняется газом, потом происходит поджиг, розжиг с детонацией (взрыв)
необходимо настроить давление розжига или почистить электрод розжига или выставить зазор -> сервис

2Alex RR хлопок может быть от недостаточной тяги, и от несбалансированости времени открытия газового клапана и подачи искры, если есть фитель то только тяга.

также возможно но маловероятно несколько забились форсунки газовой горелки что ближе к искре или фитилю

Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI очень шумно включается, газ вспыхивает с громким хлопком. Как устранить зту неисправность? Какой принцип поджига газа в этом аппарате? Кто с этим сталкивался-подскажите.