Imorsh написал :
Или это относится ко всему ПВС если он сделан по указанному ГОСТ
Ко всему, но ключевое слово "если"...В зависимости от производителя, маркировка может быть на кабеле или на упаковке с бухтой.
Московская область это вроде не У, а УХЛ.
Для использования на солнышке, в ПВХ оболочки добавляют светостабилизирующую присадку, и оболочка обычно чёрного цвета.
Да, и самое главное, то что ПВС У1 вовсе не означает, что его можно проложить как срационарный проводник в условиях У1. Он не предназначен для стациодарной прокладки.
У КГ срок службы - вроде 6-8 лет.
Лучше берите ВВГ. Он предназначен для стационарной прокладки и к тому-же по ГОСТ 16442-80:
виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве, т.е УХЛ1.
2Smily спасибо! не знал.
я правильно понял, что категория размещения и соответствие кабеля госту может быть указана в маркировке бухты?
гляну на бирку к бухте. еще пока не потерял.
Или это относится ко всему ПВС если он сделан по указанному ГОСТ
Imorsh написал :
вроде как ПВС не для наружней прокладки.
Вообще-то, ПВС должен соответствовать ГОСТ 7399-97, а там написанно, что категория размещения по ГОСТ 15150:
У - категорий размещения 1, 2 или 3 (за исключением шнуров марок ШОГ, ШВД), или
Т - категории размещения 4, или
УХЛ - категории размещения 4 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
У1 - это на улице, под солнышком, дождиком, снежком, обледенением, в Умеренном климате.
Мой ответ возможно неправильно понят. Любой провод в том числе изолированный при прокладке его по улице считается неизолированным. Поэтому и относиться к нему надо как к неизолированному (как раз из-за возможного разрушения изоляции). Применение пластиковой гофры не исключает деградации материала вследствие воздействия ультрафиолета и температурных воздействий (но провод разрушится позже). Металл может только поржаветь. В случае замыкания фазы на гофру на ней появится напряжение, но автомат не сработает и, если возможно касание провода человеком, не исключено поражение током. В случае КЗ автомат сработает, в случае неправильно подобранного автомата (с избытком резерва по току) возгорание может произойти на внутреннем участке проложенном внутри помещения. Поставив УЗО (Вы задавали этот вопрос тоже) и подобрав автомат на основном щитке вы обезопасите себя от неожиданностей.
Насчет именно ПВС не скажу, но вот у ВВГ и подобных изоляция за несколько лет висения на улице твердеет, трескается и начинает осыпаться. А КГ висит без последствий, правда, при отсутствии перегибов по малому радиусу.
Если делать как положено, надо ставить СИП или голый провод на изоляторах. Но для 2-метровой линии это смешно. А КГ наружную установку допускает (в отличие от ПВС), поэтому он будет в данном случае оптимален.
Встречный вопрос. Вам кому-то сдавать или для себя? Если для себя то корректно, при выполнении требований по обеспечению дистанции от проходящих мимо людей (чтобы, упаси Боже, его никто никогда не трогал руками и не мог задеть)
На даче заменил старый провод (да к тому же и ненадлежащего сечения :-( ) идущий по воздуху от дома к отдельному зданию (кухня).
Бросил то что было под рукой - а именно ПВС 2*2,5
вроде как ПВС не для наружней прокладки.
Но если учесть что длинна этой "ВЛ" метра 2 и наверное 1/3 светового дня провод будет в тени,
то может так и оставить? может чем дополнительно его защитить (гофра / покраска что то еще)?