Imorsh написал :
Или это относится ко всему ПВС если он сделан по указанному ГОСТ

Ко всему, но ключевое слово "если"...В зависимости от производителя, маркировка может быть на кабеле или на упаковке с бухтой.
Московская область это вроде не У, а УХЛ.
Для использования на солнышке, в ПВХ оболочки добавляют светостабилизирующую присадку, и оболочка обычно чёрного цвета.
Да, и самое главное, то что ПВС У1 вовсе не означает, что его можно проложить как срационарный проводник в условиях У1. Он не предназначен для стациодарной прокладки.
У КГ срок службы - вроде 6-8 лет.
Лучше берите ВВГ. Он предназначен для стационарной прокладки и к тому-же по ГОСТ 16442-80:
виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве, т.е УХЛ1.

2Smily спасибо! не знал.
я правильно понял, что категория размещения и соответствие кабеля госту может быть указана в маркировке бухты?
гляну на бирку к бухте. еще пока не потерял.

Или это относится ко всему ПВС если он сделан по указанному ГОСТ

Воо

Imorsh написал :
вроде как ПВС не для наружней прокладки.

Вообще-то, ПВС должен соответствовать ГОСТ 7399-97, а там написанно, что категория размещения по ГОСТ 15150:
У - категорий размещения 1, 2 или 3 (за исключением шнуров марок ШОГ, ШВД), или
Т - категории размещения 4, или
УХЛ - категории размещения 4 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
У1 - это на улице, под солнышком, дождиком, снежком, обледенением, в Умеренном климате.

Imorsh написал :
при случае куплю КГ

Не надо КГ - руки будут чёрными.
Двухметровая водопроводная труба надёжно защитит ПВС или ВВГ от ультрафиолета и механических повреждений.

serezhiki написал :
Поставив УЗО (Вы задавали этот вопрос тоже) и подобрав автомат на основном щитке вы обезопасите себя от неожиданностей.

понятно. так и сделал. УЗО стоит перед этой ВЛ (30мА 25 А) пробка на щитке 16А)

по поводу отношения к проводу - тоже понятно.

вот только как может такое быть на ПВХ гофре??

serezhiki написал :
В случае замыкания фазы на гофру на ней появится напряжение

или если только она мокрая?

тем не менее всем спасибо!
пока одену металорукав (уже есть купленный).
потом при случае куплю КГ.

Мой ответ возможно неправильно понят. Любой провод в том числе изолированный при прокладке его по улице считается неизолированным. Поэтому и относиться к нему надо как к неизолированному (как раз из-за возможного разрушения изоляции). Применение пластиковой гофры не исключает деградации материала вследствие воздействия ультрафиолета и температурных воздействий (но провод разрушится позже). Металл может только поржаветь. В случае замыкания фазы на гофру на ней появится напряжение, но автомат не сработает и, если возможно касание провода человеком, не исключено поражение током. В случае КЗ автомат сработает, в случае неправильно подобранного автомата (с избытком резерва по току) возгорание может произойти на внутреннем участке проложенном внутри помещения. Поставив УЗО (Вы задавали этот вопрос тоже) и подобрав автомат на основном щитке вы обезопасите себя от неожиданностей.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to ВТБ!

Насчет именно ПВС не скажу, но вот у ВВГ и подобных изоляция за несколько лет висения на улице твердеет, трескается и начинает осыпаться. А КГ висит без последствий, правда, при отсутствии перегибов по малому радиусу.

IS написал :
надо ставить СИП или голый провод на изоляторах

Или кабель на тросе - для двух метров смешно.

А кто кого переживёт - КГ или ПВС - судить не берусь.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

to ВТБ!

Если делать как положено, надо ставить СИП или голый провод на изоляторах. Но для 2-метровой линии это смешно. А КГ наружную установку допускает (в отличие от ПВС), поэтому он будет в данном случае оптимален.

IS

Автор поставил кухню на ручной тормоз и спустил шины.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Для нестационарного уличного подключения рекомендуется кабель КГ, насколько я знаю.

себе.
но я так мерекую если провод действительно станет неизолированным и на нем будет метал гофра, то я об этом очень скоро узнаю. по выбитой пробке.

Встречный вопрос. Вам кому-то сдавать или для себя? Если для себя то корректно, при выполнении требований по обеспечению дистанции от проходящих мимо людей (чтобы, упаси Боже, его никто никогда не трогал руками и не мог задеть)

serezhiki написал :
Если это не металлогофра

т.е. это корректное решение в данном случае ???

или плиз скажите марку медного кабеля для ВЛ.. но гофру одеть проще :-) тока одну скрутку разобрать.

Теперь считается, что данный провод неизолированный!
После того как Вы провели его по улице. Гофра тоже не будет хорошо. Если это не металлогофра.

День добрый.

На даче заменил старый провод (да к тому же и ненадлежащего сечения :-( ) идущий по воздуху от дома к отдельному зданию (кухня).

Бросил то что было под рукой - а именно ПВС 2*2,5
вроде как ПВС не для наружней прокладки.

Но если учесть что длинна этой "ВЛ" метра 2 и наверное 1/3 светового дня провод будет в тени,
то может так и оставить? может чем дополнительно его защитить (гофра / покраска что то еще)?