Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.09.2007 Калининград Сообщений: 13
#514470

Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь приемлемый выход из ситуации:
в санузле нужно установить розетки, но лицевая сторона плитки не плоская (см. вложения).
В связи с этим вопросы:

  • как монтировать подрозетник (заподлицо с чем?)?
  • как обспечить максимальную безопасность (помимо грамотного подключения и защиты по эл. части)?

на рисунках расположение подрозетника приблизительное, т.к. он еще пока не установлен, и плитка не уложена.
Спасибо.

а о IP44 вы не задумывались?

Регистрация: 26.09.2007 Калининград Сообщений: 13

vitaly.M написал :
а о IP44 вы не задумывались?

Задумывался.
Розетка именно такая. Планируется устанавливать ее в зоне 3 (ПУЭ).
Вопрос немного в другом: Как обеспечить это IP44 для всей конструкции?

Думаю, что установочную коробку надо монтировать заподлицо со стеной, а отверстие в плитке делать по форме наружного контура розетки (80*80мм). Тогда розетка окажется утопленой в кафель, и защищённость будет обеспечена.

Регистрация: 26.09.2007 Калининград Сообщений: 13

спасибо.
это конечно сопряжено с доп. трудностями (аккуратный вырез, совмещение..), но похоже самый адекватный совет.

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

в таких розетках есть пахожий на силикон вставка,возможна она сможет обыграть неровности плитки.
попробуйте вырезать на отдельной плитке отверстие и попробоватть.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Надо сделать дыру под розетку на в середине плитки, а по центру между плитками. Тогда розетка верхним и нижним краем будет плотно прилегать к плитке, а по бокам будет малозаметное углубление. Его можно замазать силиконом в цвет плитки. Герметизацию розетки тем же силиконом.

Регистрация: 26.09.2007 Калининград Сообщений: 13

Sergey_G. написал :
Надо сделать дыру под розетку на в середине плитки, а по центру между плитками. Тогда розетка верхним и нижним краем будет плотно прилегать к плитке, а по бокам будет малозаметное углубление. Его можно замазать силиконом в цвет плитки. Герметизацию розетки тем же силиконом.

Проблематично. Отверстия в стене под подрозетники уже сделаны. Куда они попадаут при укладке плитки - неизвестно...

Не вижу в этом никаких проблем, если на самом деле возникнет желание сделать именно на стыке плиток или в любом нужном месте. При проектируемом размещении розеток на кафеле установочная коробка до начала работы плиточника не устанавливается (но провод прокладывается - примерно, с запасом). Плиточник перед началом работы делает разметку, и можно в этот момент совершенно точно определить, в каком месте плитки окажется розетка, вернее-где вы её хотите видеть. Это место должно быть расположено симметрично плиткам (из соображений эстетики). И даже тогда коробку не устанавливаем. Когда плиточник подходит к намеченному месту установки розетки, сначала изготавливается отверстие в плитке (или в нескольких) перед их приклейкой, потом уже в соответствии с этим отверстие проецируется на стену, и именно в этом месте изготавливается гнездо под установочную коробку(с запасом по диаметру). И только после приклейки плитки вмазывается коробка.
Даже если сейчас у вас коробка установлена, а место её расположения не попадает куда вы желаете, всегда есть возможность её сместить ( как минимум, в сторону, откуда приходит провод).

Регистрация: 26.09.2007 Калининград Сообщений: 13

2YHAN
спасибо.
дельный совет.