2sas007, какое чистовое покрытие у вас будет ?
если паркет, то М150 мало - нужно М300.
если ламинат или ковролин, то пофик.
ps. если строяки промахнуться и потребуется локальное шпатлевание или
выравнивание наливными полами, то на М150 не ляжет.
т.к все цементные смеси что я встречал, требуют основание от М200.
Спасибо всем ответившим!
Ложить буду ламинат, доску паркетную наверняка не потяну... Конечно на полиэтилен и подложку.
Посмотрел цену на старатель тонкий и ужаснулся %) Хотя конечно если будет оч тонкий слой.. А не подскажете как объем: смесь+вода считается?
И такой вопрос: какую можно будет делать минимальную толщину стяжки если использовать штукатурную смесь М-150 с пластификатором и без него? Или это не влияет?
Наливные полы
Еще одну группу материалов для устройства основания под напольное покрытие образуют смеси для наливных полов. Они служат для приготовления легко растекающихся растворов, создающих гладкую и прочную горизонтальную поверхность. Выполняются на основе эпоксидных, полиуретановых, акриловых, полиэфирных смол и наполнителей. Только используют их уже для создания тонкого завершающего слоя толщиной около 5 мм. Конечно, для образования ровной горизонтальной поверхности недостаточно просто разлить раствор. Его надо еще разровнять с помощью широкого шпателя или правила, а для удаления воздушных пузырьков прокатать после заливки зубчатым валиком. Особое внимание надо уделять заливке и твердению такого пола - необходимо исключить сквозняки и попадание солнечных лучей в первый период твердения. И хотя покрытие (линолеум, паркет) можно настилать только через 2-3 недели, ходить по такому основанию допустимо уже через несколько часов.
Удобнее и выгоднее покупать все материалы, подготавливать основание пола и укладывать покрытие пользуясь услугами специалистов одной и той же строительной фирмы, которая будет нести ответственность за конечный результат в целом. Ведь, используя одни и те же компоненты, можно получить отличный пол, а можно и наоборот
sas007, привет
посчитай еще раз стоимость материалов с работой и сравни
миним. толщина ЦПС - 30 мм
возможны проблемы с той маркой, которую Вы выбрали + возможно это левая смесь
нужно посчитать и сравнить
тем более, что у Вас потолки не оч.высокие
alex11100 написал :
у Вас - же панельки - вроде ровные полытам саморастекайки достаточно
)))
"Панелька" - не значит "полы ровные"
У меня, в новой панельке перепад в одной комтате на одной плите 5 см!
Максимальный перепад по квартире 7.5 см.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.