Подскажите пожалуйста,
у меня в деревянном доме сделали разводку проводом в двойнй изоляции в котором фаза и ноль 2,5 мм2, а земля 1.5мм2.
Это плохо или то что провод земли тоньше нуля и фазы ни на что не влияет?
А если земляной 3 проводник в изоляции то наверное можно,для питания бытовых приборов 1.5мм.А вообще изолированая медь-2.5мм.кв.,не изолированая-4мм.кв.
sFx написал :
а не подскажете где в ПУЭ это написано?
ПУЭ п.7.1.45:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
...
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
...
Цена вопроса какя? Кто будет оплачивать переделку? Вообще не понято зачем поставили такой кабель. ВВГ 3х2,5 стоит у нас 24 руб, ВВГ 3х1,5 стоит 16 руб, то есть Ваша экономия относительно нормального кабеля 3 руб/м. Необходимость переделки зависит от качества заземления, а именно от тока КЗ на землю. Если при максимально возможном токе КЗ просадка напряжения на PE проводнике превысит 12В, то надо передеывать в ванной/бане/сауне и на кухне. А если 50 В - то везде.