Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 100
#516781

Подскажите пожалуйста,
у меня в деревянном доме сделали разводку проводом в двойнй изоляции в котором фаза и ноль 2,5 мм2, а земля 1.5мм2.
Это плохо или то что провод земли тоньше нуля и фазы ни на что не влияет?

Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sFx написал :
Это плохо или то что провод земли тоньше нуля и фазы ни на что не влияет?

Сечение фазы и обоих нулей должно быть одинаковым при ваших сечениях.

С практической точки зрения – не имеет значения, с точки зрения ПУЭ (и других НТД) - категорически нельзя!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 100

2igor1
а не подскажете где в ПУЭ это написано?
и если запрещено, зачем тогда выпускается такой кабель?

А если земляной 3 проводник в изоляции то наверное можно,для питания бытовых приборов 1.5мм.А вообще изолированая медь-2.5мм.кв.,не изолированая-4мм.кв.

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

sFx написал :
а не подскажете где в ПУЭ это написано?

ПУЭ п.7.1.45:

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
...
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
...

sFx написал :
зачем тогда выпускается такой кабель?

Вам дали ссылку на 7.1 - логично предположить, что этот кабель для электроустановок, не попадающих под действие этой главы.
Для производства, словом.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 100

2ВТБ!

ВТБ! написал :
Для производства, словом.

так можно такой провод использовать для деревянного дома
или стоит настоять на переделке? (при условии, что будет ТТ)

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Цена вопроса какя? Кто будет оплачивать переделку? Вообще не понято зачем поставили такой кабель. ВВГ 3х2,5 стоит у нас 24 руб, ВВГ 3х1,5 стоит 16 руб, то есть Ваша экономия относительно нормального кабеля 3 руб/м. Необходимость переделки зависит от качества заземления, а именно от тока КЗ на землю. Если при максимально возможном токе КЗ просадка напряжения на PE проводнике превысит 12В, то надо передеывать в ванной/бане/сауне и на кухне. А если 50 В - то везде.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sFx написал :
можно такой провод использовать для деревянного дома
или стоит настоять на переделке? (при условии, что будет ТТ)

Можно, если это будет кабель ВВГнг или NYM. Не забывайте, что дом у вас деревянный.

sFx написал :
и если запрещено, зачем тогда выпускается такой кабель?

Может Вы что-то путаете? Никогда не встречал кабель, сеч. до 25мм^2, с третьей тонкой жилой.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Да полно его в продаже с третьей тонкой жилой, например 2*2,5 + 1*1,5 кв.мм


Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VM написал :
Да полно его в продаже с третьей тонкой жилой, например 2*2,5 + 1*1,5 кв.мм

Если их и три жилы, то не обязательно, что одна из трех защитная - вспомогательные цепи тоже порой требуются.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

avmal написал :
Если их и три жилы, то не обязательно, что одна из трех защитная - вспомогательные цепи тоже порой требуются.

Работая с этим кабелем я замечал, что более тонкая жила имеет желто-зеленую окраску или вобще без изоляции.