дом новостройка
для электромонтажа выданы следующие техни условия

"Потребителю разрешено присоедиение электр мощности : установленной 17 кв и единовременной 11 кВт при напряжении 380/220 В"
"Общая защита на вводном щите потребителя должна быть установлена на ток 20А"

Электрики сказали что поставить проточник на 7 кв и тем более 8 кв не получится так как 11 кв даны на 3 фазы "дословно".

А проточник однофазный на 220 в.
Может я что то не понимаю, но ,мне кажется 7 квт вполне должно хватить ... ?

Автомат 20А - значит 4,4кВт Вы сможете взять с одной фазы. Этим всё сказано.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ставте проточник поменьше мощности.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Многие 7кВт проточники можно подключить либо к однофазной трехпроводной проводке 32А, либо к ДВУМ фазам трёхфазной проводки по 16А на фазу.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Я не понял что значит установленначя мощность 17 кВт, когда автомат на 11 кВт???

Sergey_G. написал :
что значит установленначя мощность 17 кВт, когда автомат на 11 кВт

Это данные для проекта - совокупная мощность всех потребителей.
Оставьте эти проблемы проектанту.

А после сдачи установите себе накопительный водонагреватель - однофазный или мощный трёхфазный.