Осматривал систему отопления заг. дома перед сезоном и обнаружил течь из под резьбовых соединений одного цирк. насоса (насос Grundfos на стандартных железных американках, которые идут с ним в комплекте). Всю систему в прошлом году собирал сам, поэтому снял насос и обнаружил неприятную вещь - обе части американок которые навичиваются на трубы имеют очень скверную резьбу - во-первых шероховатую, с заусенцами, во вторых с очень маленьких зазором (туго навинчивается даже без льна) и в-третьих немного овальную. В результате этого весь лен при прошлогодней сборке сьехал, образовав течь. Попытки навинтить со льном, с нитью тангит приводят в тому же результату - резьба все свозит и опять течет. Пробовал мотать много, мало, со смазкой и без - все одно ;(. Руки вроде на месте, вся система (400 кв. м. отапливаемого помещения) собрана лично мной, нигде больше течей нет. Второй насос тьфу-тьфу не течет, а с первым вот такая беда. Помогите советом, как это побороть..

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

  1. Прогоните резьбы леркой под соответствующий диаметр.
  2. Используйте тонкую ленту ФУМ, скрученную в нить. Мотать в канавку резьбы, а не внавал.
  3. Тонким напильничком аккуратно выполнить насечки поперек наружных резьб и сверху мотать ФУМ.
    Предложенные варианты желательно в пробовать в порядке их перечисления.

Олег Н. написал :
Помогите советом, как это побороть..

Используйте резьбовой герметик,шероховатости для него даже полезны.

ДОКА написал :
Используйте резьбовой герметик,шероховатости для него даже полезны.

А что это, если не секрет? Не паста Unipack случаем?

Олег Н. написал :
А что это, если не секрет? Не паста Unipack случаем?

Попробуйте поиском,ключевое слово Анаэробный герметик.Писал о нем не раз,паста это другое совсем.

Сорри, а зачем уплотнитель на американках? Там же торцевая прокладка.

Питон написал :
Сорри, а зачем уплотнитель на американках?

На резьбовых концах.