Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#517973

Подключили мне дачу к сети. 3 фазы. При включении любого потребителя на любой фазе напряжение на ней проседает а на других повышается. Проводка в доме нормальная. 5 лет от генератора работала. вВ чем может быть проблема. Спасибо.

shon написал :
Подключили мне дачу к сети. 3 фазы.

Ага, именно так.
А "ноль" подключить забыли.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2shon Каким хоть сечением-то подключили и что вы туда подключаете?

Провод в порядке 6 кв. А проседает даже от лампочки 60 ватт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shon написал :
Провод в порядке 6 кв.

Воздушка?

Воздушка. Мы с соседом вместе подключались. У него все в порядке. Провода такие же.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2shon А длина линии у вас тоже с соседом одинаковая? Кстати, а разве можно на воздушку меньше 16 алюминия?

Длина линии одинаковая. По кабелю я наверное ошибся. 6кв это ввод в дом. А от столба до вводного автомата точно алюминий и гораздо толще.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shon написал :
Длина линии одинаковая.

Тогда срочно ищите плохой контакт в подключении нуля, пока пожара не случилось.

Да я пока все выключил.
Думаю местные элэктрики мне ноль с землей попутали. Или ноль плохо подключили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shon написал :
Думаю местные элэктрики мне ноль с землей попутали. Или ноль плохо подключили.

Быстрее всего, если вы всю правду рассказали.

Позвонил я мастерам своим. Они говорят что это к.з. А я вот сомневаюсь. Ни один автомат не срабатывает. По моему у них странные мысли. Или я не прав?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shon написал :
Они говорят что это к.з.

Что-то они лукавят. Если у вас не на 100А автоматы стоят и вы подключаете разных потребителей на разных линиях с одним и тем же результатом, то они "странные мысли" высказывают. Может проспятся и другие мысли появятся.

shon написал :
проседает даже от лампочки 60 ватт

Ноль не подключен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Ноль не подключен.

А может "электрики" решили, что при трех фазах вообще ноль не нужен? Разве ты не слышал про сеть с изолированной нейтралью, а они всю жизнь на шахте проработали ...