Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67
#518771

Делал электрику на здании, в ЩАО последовательно стоят входной 3-х фазный 25А на входе и автоматы по 6А на линиях. При включении одинарного выключателя (Legrand-Cariva) аварийного освещения на одной из линий происходит его внутреннее искрение (нагрузкой служит 2 светильника 2х18Вт) и вырубает всё аварийное освещение (т.е. срабатывает 3-х фазный автомат 25А). Поменял выключатель всё стало работать нормально.
ВОПРОС:
Может ли срабатывать автомат от неисправного выключателя?
И если да пожалуйста обьясните физику.

Регистрация: 01.10.2007 Мончегорск Сообщений: 14

Если у Вас стоял УЗО как вводной то вполне возможно что выключатель был не исправен
так как давал большую дугу что приводило УЗО в действие

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Да нет. Стоит обычный 3-х фазный автомат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Milmen написал :
Поменял выключатель всё стало работать нормально

Тогда ждите - скоро опять сгорит и автомат вырубит. Неужели не понятно, что на линии где-то коротит?

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Но линия, то чистая проверял, замерял.

Пару раз наблюдал, как горят польские кондёры в светильниках. А вообще то проверьте ещё раз-другой, чудес не бывает...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Я поэтому такой вопрос и задал. В чём дело. Ведь после замены всё работает нормально. Хотя, что дело в светильниках у меня тоже было подозрение, т.к. одна из ламп не горела, хотя дроссель один.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Milmen написал :
Но линия, то чистая проверял, замерял.

Попробуйте позамерять в течении нескольких часов... Неужели не понятно, что это появляющийся эффект? Может кто-то дверью хлопнет, может кто-то чихнет погромче ...

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

А что значит позамерять в течении нескольких часов. Что, единственный выход с цешкой стоять. Ведь после замены выключателя прошло уже двое суток. Как минимум я устану. А как вы avmal решаете подобные вопросы?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Milmen Не рассматривали контактную систему выключателя? Может там есть дефекты, коррозия...

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Если честно, не рассматривал ( просто заменил). Но мне физика процесса не понятна, если дело в выключателе.

2Milmen Если дело в выключателе было, то это не физика, а руки...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Ну как не пойму дефект в выключателе может привести к превышению тока срабатывания автомата.

2Milmen
Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух...(с)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Я понимаю - это смешно но физка-физика!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Milmen написал :
как вы avmal решаете подобные вопросы?

В первую очередь проверил бы сами светильники, причем не наработкой, а поснимал бы по-очереди, чтобы не лишаться аварийного освещения и каждый проверил визуально. Причем очень внимательно, чтобы не лазать снимать еще раз. Если проводка сделана ПВС, то даже можно предположить, где могло коротнуть - это бычное явление при использовании многопроволочной жилы - на клеммной колодке светильника. Кстати, если жилка отгорела при вашем коротыше, то может и не повториться больше, а может и повториться.
Ну, а на втором этапе уже сама проводка, конечно, но ее проверить малореально, поскольку вряд ли она везде проходит открыто.
Такие появляющиеся дефекты найти приборами шансов практически нет - только визуально.

avmal написал :
Такие появляющиеся дефекты найти приборами шансов практически нет - только визуально.

Если изоляция нарушена, то шанс "пробить" мегаомметром всё-же есть.

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Спасибо за ответ avmal - буду думать дальше, ну не верю я, что дело в выключателе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Если изоляция нарушена, то шанс "пробить" мегаомметром всё-же есть.

Очень и очень мало. При плохой изоляции, если бы в конце-концов коротнуло, то коротнуло бы навсегда, а тут типичное повреждение для мест подключений.
А интересно бы, все-таки, узнать каким кабелем сделана проводка до этих светильников. Хотя, не лазая туда, автор вопроса и сейчас бы смог ответить на этот вопрос, поскольку толко-что ковырялся в выключателе - моно или многопроволочная жила?

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Проводка сделана кабелем ВВГнг 3х1,5

Регистрация: 02.10.2007 Красноярск Сообщений: 67

Нет вариантов, но хотя-бы спасибо, за участие! Особенно для тех, кто, хоть как-то старался помочь.
Хотя алгоритм поисков, я до сих пор не получил!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Milmen написал :
Хотя алгоритм поисков, я до сих пор не получил!

Здорово!!! Я расписывал-расписывал, а оказывается ничего "до сих пор не получил!". Или вы считаете, что весь светильник состоит из клеммной колодки?

avmal написал :
весь светильник состоит из клеммной колодки?

Это "чёрный ящик".

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ВТБ! написал :
Если изоляция нарушена, то шанс "пробить" мегаомметром всё-же есть.

avmal написал :
Очень и очень мало.

Все же больше, чем Ц-шкой

2Milmen Версия: при вводе(выводе) в коробку выключателя нарушена изоляция фаза-ноль(земля) кабеля. При манипуляциях выключателем коротило от шевеления жил. После замены выключателя жилы есс-но легли иначе, казули пропали. Это, конечно, если в коробку выключателя приходит за компанию и ноль(земля).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Все же больше, чем Ц-шкой

Э-э-э ... Это не моя идея.

Kamikaze написал :
Это, конечно, если в коробку выключателя приходит за компанию и ноль(земля).

Если бы были такие сведения, то и весий бы было намного меньше.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

А может водичка попала?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Э-э-э ... Это не моя идея.

Конечно.

Milmen написал :
Что, единственный выход с цешкой стоять.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
А может водичка попала?

Весь вопрос в том - куда? Ах, если бы знать ...
Если один раз попала, а потом просохла, то и еще раз попадет.