BV, перейдите, пожалуйста на
Я там написала про свою єлектрику подробнее.

2Ли70 Ввод у вас трёхфазный?
Плита рассчитана на три фазы?

BV написал :
А у вас плита на три фазы подключена?!

Пока никак не подключена. Надо проводку в новостройке сделать, вот и выясняю, что как должно быть.

Ли70 написал :
На электроплиту с духовкой общее четырехполюсное УЗО 32 А 30 мА. Это правильно? Допустимо?

А у вас плита на три фазы подключена?!

Нет, это к сожалению невозможно понять. Сколько электриков, столько и мнений. Самое досадное, что если заказать проект, могут быть такие же ляпы.

Ли70

И не спешите ничего покупать - а то в щиток может и не поместиться.

Ли70 написал :
Понятно. Такой электрик. Имелись в виду как раз обычные автоматы и встроенная плита и духовка. Проконсультируйте, пожалуйста, для этих потребителей (посудомойка, стиральная машина, проточный водонагреватель и встраиваемые электроплита и духовка) какие и сколько нужно УЗО и автоматов. Предполагается монтировать Легран.

У меня так:
1) УЗО (30 mA, 30 A) класса "А", за ним по отдельному автомату на 16А на стиралку и на посудомойку.
2) на плиту (или _зависимая_ духовка+вар.панель) идет Диф.Автомат (т.к. одиночный потребитель), но можно Автомат+УЗО. Если же _независимые_, то рекомендую не диф.автомат, а связку Автомат+УЗО.
3) отдельное УЗО (10 mA, 30 A) с автоматом на Водонагреватель.

В Вашем случае, параметры УЗО и Автоматов могут быть другие.
Посмотрите мощность своего Водонагревателя, легко пересчинаете в необходимую силу тока. Исходя из этого, выбирайте Автомат.
Затем, на "ступень" большей берите УЗО.

Ли70

Надо смотреть рекомендации производителя в инструкции по установке.
Вероятнее всего, для стиральной и посудомоечной машин подойдут дифавтоматы С10 на 30мА, для духовки С16.
Поверхность независимая? Мощность? Ввод в квартиру трёхфазный или однофазный?
Проточный нагреватель: мощность?

Понятно. Такой электрик. Имелись в виду как раз обычные автоматы и встроенная плита и духовка. Проконсультируйте, пожалуйста, для этих потребителей (посудомойка, стиральная машина, проточный водонагреватель и встраиваемые электроплита и духовка) какие и сколько нужно УЗО и автоматов. Предполагается монтировать Легран.

Ли70

Это неправильно.
Если электрик имеет ввиду дифавтоматы, то можно, но тогда неверно выбраны номиналы по току.

Плита с духовкой - это не встройка имеется ввиду, надеюсь?

Пообщалась с электриком и он предлагает ставить на нагреватель, стиральную машину и посудомойку по двухполюсному УЗО 25 А 30 мА без автомата. На электроплиту с духовкой общее четырехполюсное УЗО 32 А 30 мА. Это правильно? Допустимо?