2Panurg Пусть делают замену на первых трех этажах. В эксплуатирующую контору (гл. инженеру) направьте бумагу, в которой задайте вопрос почему не сделано на 4, 5 этажах и выразите беспокойство по поводу последствий этого (кто будет виноват...). В ответ Вам объяснят, что виноваты жильцы, которые не пускают в квартиру...Такой ответ будет хорошим основанием для суда в случае протечки сверху...
Если затрагивать инженерию, она НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОМАШНЕЙ !!! Выпиливание,резьба по дереву,вышивка,укладка плитки,штукатурка,малярка-все то,что не отразиться на окружающих. Но сантехника и электрика- просьба- НЕ СЛУШАЙТЕ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ(кто сделал себе один раз и нос к верху) это же ваша безопасность и даже ЖИЗНЬ
... и в догонку "Проблема долговечности и надежности трубопроводных систем"
Да ! Металл- хуже,но простоит 30-40 лет,а при самовольном изменении проекта водоснабжения и материала-принимаете на себя всю ответственность ,если менять-то весь стояк с заменой параметров узла ввода,водомерного узла,узла теплового учета,насосами и по температуре и давлению прийдеться заморочиться, но если Вам надо,что б 100 лет и собираетесь жить вечно,тогда со своим проектом на согласование замены.
2PanurgСП 40-102-2000
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из полимерных труб. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
В данном Своде правил рассмотрены общие вопросы, касающиеся труб из различных материалов. Установлены общие требования к сортаменту труб и способам их соединения, рассмотрены вопросы монтажа трубопроводов, хранения труб и техники безопасности при их монтаже. Приведены методики гидравлического расчета систем водоснабжения и канализации, а также прочностного расчета напорных и безнапорных трубопроводов при подземной прокладке в грунте.
ИМХО в таком случае достаточно уравнять все потенциалы внутри своего помещения. Т.е. соединить толстым проводом ванну, стир. машину и все металлические элементы. Конечно это делать НЕЛЬЗЯ по снипам, но ой как не хочется быть ударенным током из-за чьего-то разгильдяйства и/или тупоумия. В таких случаях как раз и спасают пластиковые стояки вместо стали и чугуна, т.к. они не приносят свой (неизвестно какой!) потенциал от кого попало...
вот и я дошел до любимого вопроса.
дом 59го года 5тиэтажка.
щитов как таковых нет - есть две дверки за которыми в нише сделана разводка.
идет кабель на 4 провода на вид не знаю 6 квадратов наверное. в "щите" стоит деревянная доска на которой 4 типа клеммные колодки - пластинки с выемкой в форме U поджаты винтами.
СУП я там не обнаружил. насколько понимаю не было как класса.
поменял ванну и стояки (на такие же стальные). что с чем соединять не понятно...
Блин щас побегу расскажу своим ПКО-шникам, что все, во что они уверовали и по чему работали - отстой прошлого тысячелетия. По сравнению с Питером конечно
RE:MONTER написал :
СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ таких ограничений не накладывет.
Сейчас явиться Геннадий и всем растолкует, что СНиП 85 года - отстой, на дворе уж 21 век и по настроению добавит почему нельзя использовать разные материалы для стояков
Panurg написал :
Где-то я видел упоминание о том, что составные стояки недопустимы
СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ таких ограничений не накладывет.
Maks2002 написал :
стояки из пластиков (любых) делать можно только тогда когда есть СУП (система уравнивания потенциалов). это самое главное
Вы забыли добавить "когда есть СУП по проекту". А если в проекте ее и в помине не было, то опыт показывает, что пластиковые водопровод и канализация предпочтительнее.
Да как сделать бескомпромиссно хорошо я и сам знаю... Вопрос о допустимости данного решения.
Давление в цифрах озвучить не могу, знаю только, что низкое - ниже уже нельзя.
стояки из пластиков (любых) делать можно только тогда когда есть СУП (система уравнивания потенциалов). это самое главное.
опять же ИМХО. лучше сделать на армированом ППР, он более к этому предназначен, МП больше подходит для разводки в квартире, ну в крайнем случае на стояк ХВ. но никак не на стояк ГВ.
а вообсче лучше поменять на тотже метал. в проходх через перекрытие покрасить трубу Хамрайтом (краска такая), и одеть толстую теплоизоляцию (будет подобие гильзы), а уж потом заделать раствором, не пенкой (пенку распирает и теплоизоляция сжимается.)
огласите какое у Вас давление и Т воды в горячем стояке.
5-этажный панельный дом. Старый, прорвало обратку гоячего водоснабжения. В процессе планирования ремонта выяснилось, что стояки (решили профилактически поменять стояки холодного водоснабжения, ГВС и обратку ГВС), поменять на всех этажах не удастся - на 4 и 5 этажах живут люди невменяемые. Сантехники из ЖЭКа бодренько сказали: "Ща всё сделаем. Металлопластом." Собственно вопрос: В данных условиях допустимо ли первые три этажа сделать из МП, а верхние два - оставить металл? Где-то я видел упоминание о том, что составные стояки недопустимы.