Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#520630

Вопрос возник при необходимости частичной переделки ХГВ сделанного на прессоединениях. Учитывая стоимость прессфитингов, обратил внимание на следующее:
У ряда производителей в комплектах прессфитингов идут отдельно гильзы. Эти гильзы, как я понимаю, должны позволять использовать прессфитинг после его демонтажа. Существуют ли какие органичения по повторному (перемонтаж) использованию прессфитингов? Например, если соединение простояло 3-4 месяца.

Срезается труба и гильза, заменяется уплотнительная резинка и гильза, монтируется новая труба и все прессуется.

Вот как раз уплотнительных резинок вместе с гильзами и не продают.
Или можно какие-нибудь другие исползовать?

Резинки (колечки) продаются отдельно.

А ежели нет их в продаже, продавец в каталогах искал (Tiemme) - нет!

Можно ли подискать замену?
Возможно ли использовать имеюшиеся на демонтированном фитинге?

Лучше повторно не использовать - могут потечь после опрессовки.

Дык, при отсутствии оригинальных, что порекомендуете для замены? Это обычная резинка?

Рекомендую заменить фитинг в сборе.

2VVG
а вы гильзы обжатые уже сняли или только собираетесь?

Проходил написал :
Рекомендую заменить фитинг в сборе.

+1

Гильзы пока не снимал, а 8 фитингов менять - накладно. Если бы замена резинок была обязательной, то наверно они в комплекте с гильзами шли? Или тут с логикой у кого-то проблемы........

когда попробуете, может передумаете

пс
если удасться срезать гильзу и колечки будут не раваные
можно и по второму разу попытаться

ппс
гильзы продаются, это когда родные теряются
я не для повторного обжима

забыл спросить
гильзы из нержавки?

Гильзы из нержавейки. Насаживаются на фитинг прочно.
Что-то сомневаюсь, я в доводах о том, что гизы продаются для замены утерянных. С экономической точки зрения - это невыгодно.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Геморрой со срезанием и негарантированным качеством повторной опрессовки скорее всего обойдется дороже....

Благодарю, но заменить-это мне, как профану в этой области, и так понятно. Мне тема интересна, по случаю. А "зрить надо в корень". Не зря же супостат гильзы делает?

Вот, нашел у одного из производителей.

"Выпускаемые в настоящее время пресс=соединители
различных фирм можно условно разделить на две
группы: фитинги со съемными гильзами и фитинги с
несъемными завальцованными гильзами. У каждого из
этих решений есть свои достоинства, и есть свои
недостатки.
Съемная гильза позволяет легко контролировать
правильность расположения уплотнительных колец на
штуцере, и в случае необходимости, установить их на
место. Ведь часто при надевании трубы на штуцер
(особенно при недостаточно снятой внутренней фаске)
уплотнительные кольца покидают предназначенные для
них канавки.
Съемная гильза дает возможность при какой=либо
ошибке в монтаже, срезать неудачно запрессованную
гильзу с куском трубы и заменить гильзу на новую, не
меняя при этом весь фитинг. В то же время , торгующие
организации и монтажники теряют массу времени на
комплектацию. Даже, когда фитинги поставляются
комплектно в пластиковых пакетиках, на строительной
площадке часть гильз теряется, перемешивается по
диаметрам, попадает под ноги и портится.
Завальцованная гильза всегда готова к опрессовке,
но в ней очень трудно поправить сбившееся
уплотнительное кольцо, а мельчайшая ошибка в
опрессовке требует замены всего фитинга.
Инженерами фирмы ****** было найдено оригинальное
компромиссное решение. Фартук гильзы завальцован
на корпус соединителя, но этот фартук с двух
противоположных сторон прорезан прямоугольными
окошками. Эти окошки выполняют сразу несколько
функций.
Во=первых, через них монтажнику предоставлена
возможность контролировать правильность
расположения изолирующей прокладки и
достаточность захождения трубы на штуцер.
Во= вторых, вставив в окошко отвертку и приложив
небольшое усилие, гильзу можно снять с фитинга.
Чтобы обратно «защелкнуть» гильзу на положенное
место, достаточно надеть ее на корпус и слегка ударить
по верхнему ее срезу гаечным ключом или молотком.
Таким образом, в фитингах ****** соединились
достоинства съемных и завальцованных гильз, при этом
все ранее отмеченные недостатки исчезли.
Однако, для монтажников, которые привыкли работать
только со съемными гильзами, серия ****** предо=
ставляет такую возможность.
Наряду с завальцованными, выпускаются съемные
гильзы с полиэтиленовым фиксатором. Фиксатор
крепит гильзу к корпусу и одновременно служит
направляющим элементом для правильной установки
пресс=насадки.
Технология изготовления гильз выбрана с учетом
обеспечения их максимальной прочности. Ряд фирм
делает гильзы из листа со сварным швом, а любой шов
– это потенциальная опасность разрушения. Широко
используется деформационная выштамповка гильз из
листа. Этот метод из=за многократного воздействия
штампа на заготовку создает в гильзе множество зон
концентраций напряжения, что не позволяет реально
оценить прочностные качества гильзы . На фирме *******
гильзы производятся путем холодного деформирования
трубы из нержавеющей стали.
Для удобства введения трубы в гильзу, верхняя часть
гильзы фитинга ******имеет небольшой монтажный
раструб. Для точной фиксации насадки пресс=инстру=
мента на гильзе выштампован монтажный буртик, по
размерам точно вписывающияся в углубление пресс=
насадки. Это является гарантией того, что усилия при
опрессовке передадутся именно туда, куда нужно.
В продаже можно встретить латунные пресс=гильзы.
Это решение себя не оправдывает, так как для
сохранения приданной гильзе деформации толщина
стенки гильзы должна быть порядка 1,5 –2 мм, что
существенно затрудняет работы по ее опрессовке.
Отметим , что толщина гильзы фитингов *******
составляет всего 0,5 мм."

рассказываю по теме (странно, что на форуме все меняют фитинги целиком)

Срезал гильзы ножовкой по металлу. Перед этим выломал пластмассовую втулку ограничитель. Срезать аккуратно необходимо, дабы не перерезать резинки. К моему глубокому огорчению, при сьеме гильзы, увидел, как горе - сантехники без калибровки и снятия фаски ставили фитинги - на трех из пяти финингахрезинки были не на местах. Резинки очень мягкие и элластичные, и несмотря на поганый монтаж, приняли изначальную форму. Установка новой гильзы и правильный монтаж последовал сразу же.
Ежели потечет - напишу в этой же теме в подтверждение своей неправоты.