Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577
#521161

Добрый день!
Поставил недавно ПС из нержавейки на хромированный латунные фитинги. Видать, нитка уплотняющая соскользнула и соединение подкапывает. Поэтому вопрос - перебирать или зарастет течь со временем? ПС на контуре отопления, давление 3-4 атм. Отопление похоже включили окончательно

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

Перебирайте. Не зарастет. Солью покроется и будет дальше капать, может даже сильнее

перебирать конечно

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

Нет!!!

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

Ну дык разбирать иль нет? или время покажет? Сколько обычно по времени такие вещи зарастают?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

us написал :
Ну дык разбирать иль нет? или время покажет? Сколько обычно по времени такие вещи зарастают?

У меня одно время капал сушитель из оцинковки, установленный еще строителями при постройке дома.
Капал почти так же, 1 капля в минуту. Капал полгода + начал покрываться ржавчиной. Может, капал бы и дальше, но я его заменил.

Латунные фитинги с фумом зарастают за месяц.

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

2us разбирайте. Не зарастет. Еще и позеленеть может

По личной практике (5 или 6 лет работал на эксплуатации водо и теплоснабжения) знаю, что зарастает только тогда, когда 1 капля за 3 минуты. Ежели 2 и более - только перебирать. Если не увеличитсся, то надоест, достанет баночки подставлять.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

Все понял, спасибо!
Короче, если через пару недель капать не перестанет, переберу.
Кстати, может кому пригодится: чтобы острый торец ПС не перерезал прокладку (а все ПС из нержавейки имеют стенку порядка 1,5 мм) установил на него т.н. удлинитель - хромированный фитинг 20 мм длиной и номальным, широким торцем, который не режет прокладку на накидной гайке...

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

us написал :
чтобы острый торец ПС не перерезал прокладку (а все ПС из нержавейки имеют стенку порядка 1,5 мм) установил на него т.н. удлинитель - хромированный фитинг 20 мм длиной и номальным, широким торцем, который не режет прокладку на накидной гайке...

Накидная гайка не лучьший вариант. Лучший - Американка.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

А разве американка не есть накидная гайка? Вот смеситель к эксцентрикам на что привинчивается?