Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, нужно ли обжимать в наконечники провод СИП? Ведь он же многожильный. Или можно подключать его к автомату без наконечников?

СИП 2А который применяют у нас для вводов в здания изготовлен из сплава аллюминия.А обжимная втулка из латуни(возможно меди).Ал.-Медь нельзя.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vaolim написал :
Ведь он же многожильный. Или можно подключать его к автомату без наконечников?

Вообще-то клеммы автоматов предусматривают подключение к ним как моно-, так и многопроволочной жилы. Если вы имеете ввиду модульный автомат.

Vaolim

Жилу зачистить металлической щёткой и сразу смазать.

Спасибо за ответы. Обжимать не буду. А вот насчет смазки, какую именно смазку лучше использовать? Видел токопроводящую смазку на сайте электромонтажа, но уж больно она там дорогая - что-то около 5000 руб. за банку.

Vaolim написал :
А вот насчет смазки, какую именно смазку лучше использовать?

Паста кварцево-вазелиновая ТУ 36-513-79

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vaolim написал :
А вот насчет смазки, какую именно смазку лучше использовать?

Да любой смажте типа ЦИАТИМа.