Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471
#522128

Ну вот дошла и моя очередь удивляться...

5 лет назад у бабушки электрики ДЕЗа проложили новую линию на кухню и поставили 3 розетки. К сожалению, использовали ПВС 3х2.5, поэтому сегодня решил подтянуть винты на контактах. Автомат, как полагается, разрывает коричневый фазный проводник, розетки подключены шлейфом. Поэтому на каждом контакте зажато 2 жилы (вход-выход). Схема:
автомат С16 - ПВС 3х2.5 - розетка N1 - розетка N2 - розетка N3 -

Перед проведением работ отключил автомат.
На последней розетке обнаружил нетипичный одиночный одножильный медный проводник ~1.5 кв.мм, зажатый вместе с синим проводником ПВС. Во время подтягивания винта случайно замкнул отвертку на корпус розетки: голубая вспышка, дым, обуглившаяся и оплавленная отвертка

Включаю в розетку лампу - не работает. Автомат-то выключен.
Аккуратно закрыл розетку, включил автомат, лампа загорелась.
Что это было?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

evgenygrig написал :
Включаю в розетку лампу - не работает. Автомат-то выключен.

Можеть быть автоматом ноль обрывается? В любом случае вам нужна индикаторная отвертка.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Взято с . Очень, очень актуально. П.1 я даже распечатал и наклеил на дверце этажного щитка.
начале несколько заповедей электрика. Выведены они, собственно, исходя из личного опыта и опыта коллег по работе.

  1. Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!".
    2. И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
  2. И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.
  3. И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.
  4. И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

В лучшем случае автомат разрывает ноль, а не фазу. В худшем электрики умудрились посадить на земляной контакт розетки фазу.

Это-ж Россия! Все может быть. Навскидку 2 примера из своей практики. Снимали квартиру.Занимался радиолюбительской практикой и по ночам, как говорили ,"выходил в эфир". Перегрузил сеть и пропало напряжение на радиостанции. Стал разбираться. Что, откуда и куда. оказалось, что эта розетка подключена через стену от соседа. А люди жили много лет и даже не замечали....
Жил на другой квартире и имел розетку в кухне, питающуюся от счетчика другой квартиры. В свою очередь у нас счетчик писал потребление соседа в кухне. Про случае подобного рода на чужой площади я уж не говорю. Печально, что городят это все тоже вроде-бы "электрики".

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

неисповедимы пути Господни...

Истинно так, ибо до ремонта одна розетка на кухне фазой была подключена к щитку, а нолем - на батарею отопления. Розеткой никто не пользовался, ибо стоял там шкаф. Выяснилось сие безобразие во время вскрытия потрескавшейся стяжки пола.

Пойду завтра выяснять - возможно загадочная розетка запитана от другого автомата.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

ибо до ремонта одна розетка на кухне фазой была подключена к щитку, а нолем - на батарею отопления.

Ха-ха. Злые электрики имели боольшой зуб на водопроводчиков.

Да не, ноль сгорел где то, ленивый электрик от батареи и взял...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Да не, ноль сгорел где то, ленивый электрик от батареи и взял...

Да нет, это не ленивый электрик - это зловещий электрик.

Одно другое не исключает

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

evgenygrig написал :
возможно загадочная розетка запитана от другого автомата.

Интересно, если так - то почему тогда:

evgenygrig написал :
закрыл розетку, включил автомат, лампа загорелась.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Электрики "докинули" провод к имеющемуся. Чтобы не заморачиваться, свой провод подключили через свой автомат. Совдепия, однако.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Смущает, что "нетипичный" проводок был подключен к синей жиле ПВСа, а автомат на коричневой...
Если ЭТО приходит "ноль" с батареи, то на что оно бахнуло при отключенном автомате? А если это "потусторонняя" фаза, то как она уживается с синей жилой ПВСа, где должен быть ноль?

Надо бы все же проверить

avmal написал :
Можеть быть автоматом ноль обрывается?

И по-любому:

avmal написал :
вам нужна индикаторная отвертка.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.