5 лет назад у бабушки электрики ДЕЗа проложили новую линию на кухню и поставили 3 розетки. К сожалению, использовали ПВС 3х2.5, поэтому сегодня решил подтянуть винты на контактах. Автомат, как полагается, разрывает коричневый фазный проводник, розетки подключены шлейфом. Поэтому на каждом контакте зажато 2 жилы (вход-выход). Схема:
автомат С16 - ПВС 3х2.5 - розетка N1 - розетка N2 - розетка N3 -
Перед проведением работ отключил автомат.
На последней розетке обнаружил нетипичный одиночный одножильный медный проводник ~1.5 кв.мм, зажатый вместе с синим проводником ПВС. Во время подтягивания винта случайно замкнул отвертку на корпус розетки: голубая вспышка, дым, обуглившаяся и оплавленная отвертка
Включаю в розетку лампу - не работает. Автомат-то выключен.
Аккуратно закрыл розетку, включил автомат, лампа загорелась.
Что это было?
Взято с . Очень, очень актуально. П.1 я даже распечатал и наклеил на дверце этажного щитка.
начале несколько заповедей электрика. Выведены они, собственно, исходя из личного опыта и опыта коллег по работе.
Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!". 2. И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.
И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.
И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Это-ж Россия! Все может быть. Навскидку 2 примера из своей практики. Снимали квартиру.Занимался радиолюбительской практикой и по ночам, как говорили ,"выходил в эфир". Перегрузил сеть и пропало напряжение на радиостанции. Стал разбираться. Что, откуда и куда. оказалось, что эта розетка подключена через стену от соседа. А люди жили много лет и даже не замечали....
Жил на другой квартире и имел розетку в кухне, питающуюся от счетчика другой квартиры. В свою очередь у нас счетчик писал потребление соседа в кухне. Про случае подобного рода на чужой площади я уж не говорю. Печально, что городят это все тоже вроде-бы "электрики".
Истинно так, ибо до ремонта одна розетка на кухне фазой была подключена к щитку, а нолем - на батарею отопления. Розеткой никто не пользовался, ибо стоял там шкаф. Выяснилось сие безобразие во время вскрытия потрескавшейся стяжки пола.
Пойду завтра выяснять - возможно загадочная розетка запитана от другого автомата.
Смущает, что "нетипичный" проводок был подключен к синей жиле ПВСа, а автомат на коричневой...
Если ЭТО приходит "ноль" с батареи, то на что оно бахнуло при отключенном автомате? А если это "потусторонняя" фаза, то как она уживается с синей жилой ПВСа, где должен быть ноль?
Надо бы все же проверить
avmal написал :
Можеть быть автоматом ноль обрывается?
И по-любому:
avmal написал :
вам нужна индикаторная отвертка.