Это меняет дело, тогда замена двух по 16А на один 32А скорее всего не вызовет проблем.
Но новая проводка от этажного щитка до кухонного определённо не помешает.
Например, так:
вводной автомат 32А, УЗО 40А/30мА, на две "старые" линии автоматы по 10А, на новую линию 3*4 автомат 25А.
Вау, какой классный щиток! В музей однозначно. :-) У нас в Мск все в хлам убитое, а тут все чистенько, аккуратненько, даже автоматики на DIN-рейке...
В общем:
Защитное зануление (PE) можно цеплять на корпус щита.
16А выключатель для 10А нагрузки - пойдет. Все равно в случае КЗ там будет больше чем 16А. :-) Я так понял это АВДТ (автоматический выключатель с диф. током - гибрид из УЗО и автомата)? Зачот, я такие девайсы очень люблю только клиенты на них опять же экономят. В кухонном щитке ничего городить не надо - просто разводка из таких АВДТ. По одному на мощный потребитель (стиралка/посудомойка/что еще) плюс еще один на все остальные розетки.
Теперь про этажный щит. Придется перебирать ибо 16А автомат не выдержит кухню плюс комнатные розетки. Было такое уже. Есть варианты:
Поставить на входе один ограничительный на 32А, от него разводить что надо и как надо.
Заменить 16+16 на (допустим) 10+22. Ну в общем чтобы сумма оставалась такая же. Ибо все освещение вряд-ли в сумме сожрет 16А.
Заменить 16+16 на три автомата. Скажем 20+6+6. У меня когда я жил в мск так было. Работало на ура.
В принципе этажный щит просто отличный, можно действительно сделать все в нем, места там хватит.
В этажном щитке стоят два автомата по 16 ампер, один на розетки по всей квартире, другой - на освещение.
Сам щиток находится довольно далеко - метрах в восьми от двери в квартиру, да там еще метра три. Одним словом, тянуть лишний кабель проблематично. Тем более нагрузка существенно не увеличивается, поскольку плиты - газовые. Единственная проблема- четыре потребителя, которые должны быть включены почти всегда. Использовать розетки, тройники, удлинители не хочу. Ведь можно же собрать все это не по-колхозному?
И ещё. Живу в сельской местности, и хотя дом формально обслуживается неким ЖЭКом, расчитывать на реальную квалифицированную помощь не приходится. Не дозовешься.
Буду очень признателен мастерам этого форума за советы какие УЗО и автоматы купить, и как их правильно их соединить?
А в квартире, как рассчитано, стоят 2 автомата по 16А. Вот они и останутся - как было рассчитано при постройке дома. Только будут новые и современные. И проводка на кухню будет новая.
evgenygrig написал :
Я бы протянул с кухни в щит 2 кабеля 3х2.5 кв.мм, и поключил стиралку и вытяжку на 1 автомат, а электродуховку - на другой автомат - чтобы распределить нагрузки.
evgenygrig написал :
Что сделать в этажном щите:
купить УЗО 40А/30мА, 2 качественых импортных автомата на 16А
А что делать потом в НВЩ??? Менять предохранители с 60А на 100А???А потом магистральный кабель?? Не надо забывать кв-ра рассчитана на 3кВт.
Ну, судя по всему существующие автоматы 2х16А менять не получится. Поэтому смысла в кухонном щитке никакого нет.
Как подключать? Cледует учитывать, что стиралка обычно потребляет чуть более 2 кВт (10А), электродуховка - 2-3 кВт (10-16А). Вытяжка и электророзжиг - копейки. Исходя из мощности, вешать всю кухню на 1 автомат недальновидно.
Я бы протянул с кухни в щит 2 кабеля 3х2.5 кв.мм, и поключил стиралку и вытяжку на 1 автомат, а электродуховку - на другой автомат - чтобы распределить нагрузки.
А если духовка будет газовая, то стиралку на 1 автомат, остальные розетки - на второй автомат.
Что сделать в этажном щите:
купить УЗО 40А/30мА, 2 качественых импортных автомата на 16А, кусок DIN-рейки для их установки, шинку с болтами с креплением на DIN-рейку,
вызвать электрика, чтобы он провода из счетчика (фаза и ноль) вставил в УЗО,
фазу из УЗО развел на 2 автомата, а ноль из УЗО завел на шинку с болтами,
ну и подключил провода из квартиры (фазу на автоматы, ноль на шинку, землю на корпус щитка).
valery11s написал :
автоматы в щитке стоят на 16 ампер
А сколько этих автоматов на квартиру? Один на свет, второй на розетки? Или два на половинки квартиры?
Интересно, можно их заменить на один 32А с заменой ввода? Вероятно, нет.
Квартира самая обычная, дополнительных разрешений не брал, поэтому мощность всех потребителей ограничена, я думаю, 3,5 киловаттами, поскольку автоматы в щитке стоят на 16 ампер.
По этой же причине не стал покупать электрическую духовку.
Фотографию этажного щитка сделаю вечером.
А вот как все приборы соединить на одно узо и индивидуальные атоматы, что-то не представляю? И какие номиналы автоматов покупать? Извините уж!
valery11s написал :
газовая духовка с электророзжигом
Настоятельно рекомендую отказаться от этого устройства в пользу электродуховки.
Хочу стиралку подключить через УЗО, а остальные аппараты через автоматы.
Предпочтительно всё защитить УЗО (одного вполне хватит). Автоматы само собой.
Но встают вопросы...
1) Защитное заземление. Желательно фото этажного щитка с открытыми дверцами.
2) Разрешённая мощность (по договору). Пяток киловатт на квартиру хотя бы имеется?
Или приведите номиналы автоматов в щитке (если их не меняли).
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, как лучше собрать небольшой щиток для электроприборов на кухне.
Раньше как-то не заморачивался и пользовался теми розетками, что есть на кухне. А теперь решил полностью поменять мебель, и соответственно встроенную технику. Из приборов на кухне будут:
стиральная машинка
вытяжка
газовая плита с электророзжигом
газовая духовка с электророзжигом.
Как-то стрёмно все эти агрегаты оснащать вилками и вставлять в удлинители и розетки. Есть мысль собрать небольшой щиток.
Хочу стиралку подключить через УЗО, а остальные аппараты через автоматы. Но не знаю, какие параметры автоматов выбрать, поскольку не могу найти информацию по энергопотреблению у плит и вытяжки. В инструкции к машинке указан ток - 10 А, а УЗО есть только на 16 А. Подойдет-ли?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.