Кто нибудь может дать ссылку на допустимость применения гофрированного алюминиевого воздуховода в качестве дымоотвода от АГВ до дымохода ?
(чтоб было чем ткнуть в мордочку слесаря-газовика..:-))

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

К сожалению это не то.....

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Аллюминий в дымоходах для газовых котлов применять нельзя. Конденсат его проест насквозь за пару месяцев. Железо и то проедает, а оно куда менее химически активное. Самое лучшее - нержавейка. С большой натяжкой можно ставить на газовые колонки, но там температура отходящих газов намного выше, чем в котлах, что исключает образование конденсата в коротком гофрированом куске. Естественно при умной установке, чтобы туда не стекал конденсат из остального дымохода.

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

2dmvt1:
Полностью с Вами согласен, одако как Вы можете прокомментировать стандартную комплектацию подавляющего числа т.н. турбокотлов с АЛЮМИНИЕВОЙ конструкцией "труба в трубе"?!

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Турбокотлы менее критичны к образованию конденсата в трубе удаления отходящих газов за счет короткой длины дымохода и высокой скорости течения газов. Зато образование конденсата на наружней стенке это их головная боль.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

"Аллюминий в дымоходах для газовых котлов применять нельзя." - теоретически может и будут такие случаи, но у меня на АГВ пять лет стоит абсолютно целый, внешний вид только потерял из-за рядом стоящей плиты...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

АГВ не современный газовый котел, а разновидность буржуйки на газу. В нем температура отходящих газов как в газовой колонке очень высокая, как следствие относительно низкий КПД. В современных котлах температура отходящих газов менее 100 град и очень близка к порогу образования конденсата.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Позволю себе обидеться за АГВ на такой нелестный эпитет... :-))
КПД современных АГВ, кстати , на уровне напиханных автоматикой настенных котлов.
Вопрос я задавал вообще-то по поводу дымоотвода,
т.е. соединительного канала от прибора к дымоходу (у меня конкретно он кирпичный, но это к делу не относится).

VladM написал :
КПД современных АГВ, кстати , на уровне напиханных автоматикой настенных котлов

цифры приведите, тогда поверю. Хотя законная гордость за свое детище импонирует.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Тем более, из кирпичного дымохода после запуска котла конденсат даже с АОГВ ручьем льется, т.к. у кирпичного дымохода большая инерция. Мне пришлось вставлять вкладыш из нержавейки, чтобы быстрее прогревался. Настенники не пример, у них КПД ниже, чем у напольных котлов на 3-4% за счет примитивности кострукции схожей с газовой колонкой.

Поставил себе нержавейку. Сертификат взял в магазине. Горгаз не принял- сказали всё убрать, поставить оцинкованные трубы. Типа, такие через два месяца прогорят. Пришлось всё выбросить и купить обычные. Деньги и время потеряны. Назад трубы не взяли- вид не товарный.
Так, что спросите сначала- можно или нет...
У самих в Горгазе, в учебном кабинете, стоят точно такие же трубы на котлах. Им по-ходу можно... Скандалить не стал- на тот момент уже всё переделал... Да и бессмысленно всё.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

СП 42-101-2003
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
МОСКВА
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ


.........
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
.......

А вопрос так и не решен однозначно.....

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Так у нас и газ медью разводить нельзя, а в остальном мире можно.