2Zarand
Конструктивная разница в том, что при КЗ дугу на постоянном токе погасить намного сложнее, чем на переменном. Это из-за того, что переменный ток переходит через 0 и дуга сама гаснет. А на постоянном не такой халявы. Поэтому возникает необходимость применения более дорогих решений.
8.6.2.3 Условный ток расцепления (I/t)
Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. (стр.23)
Из ГОСТ Р 50345-99 , выходит я был прав?
Ну а конкретно на вопрос первого поста кто нибудь может ответить ???
Ещё в догонку вопросец; как правильно подключаются автоматы
1). ввод сверху - выход снизу
2). ввод снизу - выход сверху
3). без разницы, как удобно
Жду обоснованных ответов.
С чего вы это решили? Вроде используют одни и те же автоматы. Разница только в коэффициенте пересчета. Электромагнитный расцепитель срабатывает при большем значении тока короткого замыкания. Например, автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In. Ну, тонкости зависят от производителя.
Уважаемые, подскажите, кто знает, в чем конструктивная разница
автомата постоянного тока от автомата переменного тока.
(То что они для разных видов тока я догадался сам )