Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366
#524584

2Zarand
Конструктивная разница в том, что при КЗ дугу на постоянном токе погасить намного сложнее, чем на переменном. Это из-за того, что переменный ток переходит через 0 и дуга сама гаснет. А на постоянном не такой халявы. Поэтому возникает необходимость применения более дорогих решений.

Alex___dr написал :
Это токи (5-10 In,) мгновенного (менее 0,1c) расцепления.
При токе 1,45 In время срабатывания менее 1 часа. (стр.19)

Видимо вы правы, я ошибся,
что можете сказать по остальным вопросам?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

evgenygrig написал :
автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In.

Zarand написал :
У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала( если ошибаюсь поправьте),
откуда такие цифры у вас?

Это токи (5-10 In,) мгновенного (менее 0,1c) расцепления.
При токе 1,45 In время срабатывания менее 1 часа. (стр.19)

8.6.2.3 Условный ток расцепления (I/t)
Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. (стр.23)

Из ГОСТ Р 50345-99 , выходит я был прав?
Ну а конкретно на вопрос первого поста кто нибудь может ответить ???

Ещё в догонку вопросец; как правильно подключаются автоматы
1). ввод сверху - выход снизу
2). ввод снизу - выход сверху
3). без разницы, как удобно
Жду обоснованных ответов.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

2Zarand Взгляните ГОСТ Р 50345-99 . Скачать можно отсюда

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Zarand написал :
У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала

Это вы про уставку тепловой защиты говорите.

evgenygrig написал :
автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In.

У автомата вроде ток срабатывания 1,45 от номинала( если ошибаюсь поправьте),
откуда такие цифры у вас?

evgenygrig написал :
С чего вы это решили?

Что решил?

evgenygrig написал :
Разница только в коэффициенте пересчета

Что за коэффициент пересчёта? из чего во что?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

С чего вы это решили? Вроде используют одни и те же автоматы. Разница только в коэффициенте пересчета. Электромагнитный расцепитель срабатывает при большем значении тока короткого замыкания. Например, автомат типа С на переменном токе срабывает при 5-10 In, на постоянном токе при 7-14 In. Ну, тонкости зависят от производителя.

Уважаемые, подскажите, кто знает, в чем конструктивная разница
автомата постоянного тока от автомата переменного тока.
(То что они для разных видов тока я догадался сам )